Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Alles zum Thema Teil 1 der Abschlussprüfung (AP1 / ehemals Zwischenprüfung).
WICHTIG: Technische Fragen bitte im Bereich KNOW HOW posten!
Deleted User 11309

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von Deleted User 11309 » Sa 11. Apr 2015, 16:26

Beitrag entfernt.
Zuletzt geändert von Deleted User 11309 am Mo 1. Nov 2021, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
babarrass
Aufsteiger
Beiträge: 62
Registriert: Di 3. Feb 2015, 12:47

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von babarrass » So 12. Apr 2015, 12:19

jaja sind habe grad auch nocheinmal genau nachgesehen. Verdrathungstechnisch ist alles an der SPS gemacht.

Die Seitenteile habe bei mir schon Nummern von vorhergehenden Prüfling.... glaube nicht das die Bearbeitet werden oder? Wie soll das gehen? Da steht ja dann eine falshe Prüflingsnummer drauf.
johahaba
Newbie
Beiträge: 12
Registriert: Mi 11. Feb 2015, 14:16

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von johahaba » Mo 13. Apr 2015, 07:58

babarrass hat geschrieben:jaja sind habe grad auch nocheinmal genau nachgesehen. Verdrathungstechnisch ist alles an der SPS gemacht.

Die Seitenteile habe bei mir schon Nummern von vorhergehenden Prüfling.... glaube nicht das die Bearbeitet werden oder? Wie soll das gehen? Da steht ja dann eine falshe Prüflingsnummer drauf.
Also wir haben alle Teile die Nummern hatten neu gefertigt
LeChiller
Newbie
Beiträge: 5
Registriert: Mi 8. Apr 2015, 11:19

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von LeChiller » Mo 13. Apr 2015, 12:21

Palax hat geschrieben:Wie habt ihr für "unverwechselbarkeit" gesorgt bei den 2 Harting stecker am Schaltschrank? Steht auf der Seite wo der Schaltschrank abgebildet ist im gelben Heft ganz klein unten. Buchse / Stecker darf man ja nicht vertauschen (1x Buchse 1x Stecker verbauen am Schrank) da auf beide Stecker Spannungsführende Drähte gehen (haben bei uns paar in der Klasse gemacht). Soll man die nur Markieren oder Kodierstifte? Wie habt ihr es gemacht?
Du kannst an den Steckern bzw. Buchsen Bolzen einschrauben, sodass du die Stecker nicht mehr vertauschen kannst.
LeChiller
Newbie
Beiträge: 5
Registriert: Mi 8. Apr 2015, 11:19

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von LeChiller » Mo 13. Apr 2015, 12:28

m999 hat geschrieben:Welchen Grenzwert nehmt ihr für den Schutzleiterwiderstand?

Laut des letzten Inbetriebnahmeprotokolls Herbst 2014 soll man ja nach DIN VDE 0100-600 prüfen, jedoch gibt es da ja keinen Grenzwert, sondern nur einen Richtwert. (zu erwartender Leiterwiderstand)

Die oft erwähnten 0,3Ohm, zzgl 0,1 Ohm pro 7,5m (bis max 1Ohm) gelten ja nur bei DIN VDE 701/702
Der Schutzleiterwiderstand hat einen Grenzwert von <0,3 Ohm. Für den Isolationswiderstand gilt der Grenzwert >1MOhm im 230/400V AC Bereich mit einer Prüfspannung von 500V gemessen. Hier ist noch zu erwähnen, dass der Trafo abgeklemmt werden muss bei der Messung von L1 zu N, da dort durch die Spule ja eine Verbindung zwischen den beiden herrscht. Im 24V DC Bereich misst du mit 250V und hier gilt der Grenzwert >0,5MOhm. Wichtig im 24V DC Bereich ist dass du bei der Messung von 0V zu PE die CPU von der Versorgung abklemmst, wenn diese eine Interne Brücke von 0V zu PE hat (ebenso ist natürlich die Trennklemme zu öffnen).
Zuletzt geändert von LeChiller am Mo 13. Apr 2015, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
tobias.e
Newbie
Beiträge: 21
Registriert: Mo 19. Jan 2015, 06:44

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von tobias.e » Mo 13. Apr 2015, 12:42

Der Schutzleiterwiderstand hat einen Grenzwert von <0,3 Ohm. Für den Isolationswiderstand gilt der Grenzwert >1MOhm im 230/400V DC Bereich mit einer Prüfspannung von 500V gemessen. Hier ist noch zu erwähnen, dass der Trafo abgeklemmt werden muss bei der Messung von L1 zu N, da dort durch die Spule ja eine Verbindung zwischen den beiden herrscht. Im 24V DC Bereich misst du mit 250V und hier gilt der Grenzwert >0,5MOhm. Wichtig im 24V DC Bereich ist dass du bei der Messung von 0V zu PE die CPU von der Versorgung abklemmst, wenn diese eine Interne Brücke von 0V zu PE hat (ebenso ist natürlich die Trennklemme zu öffnen).[/quote]

Hallo,

Ich denke der Trafo muss nicht abgeklemmt werden da die Überstromschutzorgane (-F3) in diesem Schritt noch ausgeschalten sind.

Grüße, Tobias
LeChiller
Newbie
Beiträge: 5
Registriert: Mi 8. Apr 2015, 11:19

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von LeChiller » Mo 13. Apr 2015, 12:53

tobias.e hat geschrieben: Hallo,

Ich denke der Trafo muss nicht abgeklemmt werden da die Überstromschutzorgane (-F3) in diesem Schritt noch ausgeschalten sind.

Grüße, Tobias
Das sehe ich nicht so, denn in der VDE 0100-600 steht unter 61.3.3 Anmerkung 3: "Die Messung des Isolationswiderstands hat für den gesamten Stromkreis nur dann Aussagekraft, wenn alle im Stromkreis enthaltenen Schalter geschlossen sind." Also sollten die Sicherungen auch "eingeschaltet" sein.
tobias.e
Newbie
Beiträge: 21
Registriert: Mo 19. Jan 2015, 06:44

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von tobias.e » Mo 13. Apr 2015, 13:00

LeChiller hat geschrieben:
tobias.e hat geschrieben: Hallo,

Ich denke der Trafo muss nicht abgeklemmt werden da die Überstromschutzorgane (-F3) in diesem Schritt noch ausgeschalten sind.

Grüße, Tobias
Das sehe ich nicht so, denn in der VDE 0100-600 steht unter 61.3.3 Anmerkung 3: "Die Messung des Isolationswiderstands hat für den gesamten Stromkreis nur dann Aussagekraft, wenn alle im Stromkreis enthaltenen Schalter geschlossen sind." Also sollten die Sicherungen auch "eingeschaltet" sein.
Wieso misst du eigentlich den Isolationswiderstand zwischen L1 und N?? Beim Isolationswiderstand werden alle aktiven Leiter gegen PE gemessen das andere
wäre die Spannungs- und Drehfeldmessung bei der L1-N mit zu messen ist. Es darf also lediglich keine Verbindung zwischen N und PE bestehen.
LeChiller
Newbie
Beiträge: 5
Registriert: Mi 8. Apr 2015, 11:19

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von LeChiller » Mo 13. Apr 2015, 14:14

tobias.e hat geschrieben: Wieso misst du eigentlich den Isolationswiderstand zwischen L1 und N?? Beim Isolationswiderstand werden alle aktiven Leiter gegen PE gemessen das andere
wäre die Spannungs- und Drehfeldmessung bei der L1-N mit zu messen ist. Es darf also lediglich keine Verbindung zwischen N und PE bestehen.
Weil es im Herbst 2014 während der Inbetriebnahme gefordert war das zu machen und ich davon ausgehe, dass wir es dieses Jahr auch machen sollen ;-)
Palax
Newbie
Beiträge: 12
Registriert: Sa 31. Jan 2015, 17:02

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von Palax » Mo 13. Apr 2015, 16:35

Was ist der arbeitsplanungsteil nach der schriftlichen morgen?

Muss man das gelbe heft zur schriftlichen auch mitnehmen?
Lg

Sent via mobile phone
poppko
Fachmann
Beiträge: 463
Registriert: So 3. Jul 2011, 23:00

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von poppko » Mo 13. Apr 2015, 19:33

@palax
Du stellst hier nicht wirklich eine Frage, deren Beantwortung auf der ersten Seite der Bereitstellungsunterlagen steht??
Gute Prüfunsvorbereitung....aber lesen ist auch echt anstrengend
S-Max
Newbie
Beiträge: 4
Registriert: Mi 18. Mär 2015, 14:04

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von S-Max » Di 14. Apr 2015, 09:45

Was sagt ihr zur theoretischen?
Ich fande, diese war ziemlich einfach, im Vergleich zu den Vorjahren. Auch die Planung war sehr einfach
DanqerClose
Newbie
Beiträge: 11
Registriert: Di 31. Mär 2015, 16:48

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von DanqerClose » Di 14. Apr 2015, 10:26

Die letzten Prüfungen waren dezent einfacher. Scheeei* Metall xD
raxon
Newbie
Beiträge: 5
Registriert: Sa 4. Apr 2015, 13:41

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von raxon » Di 14. Apr 2015, 10:50

Hey kann sich einer grob an die Ungebunden Aufgaben erinnern? Wäre nett wenn einer die Themen aufzählt. Ich habs zwar hinter mir aber kann mich nicht an die Themen erinnern und das nervt mich
DanqerClose
Newbie
Beiträge: 11
Registriert: Di 31. Mär 2015, 16:48

Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015

Beitrag von DanqerClose » Di 14. Apr 2015, 11:10

Gewinde einzeichnen
U2 irgendwas mit ner schraube glaub ich
u3passung
u4 Pneumatik
u5 mensch am motor
u6 farben zuweisen
u7 rcd, Diagramm, irgendwie sowas xD
u8 Signal bei P1 und P2
Antworten