Zwischenprüfung 2012
Re: Zwischenprüfung 2012
Sooooooo
habe gerade auch elektrisch und pneumatisch alles angeschlossen und welch ein Wunder alles Funktioniert )))))
Muss nachher mal schauen das ich vielleicht ein video hochlade wo die Funktion und der Aufbau gut zu sehen sind.
habe gerade auch elektrisch und pneumatisch alles angeschlossen und welch ein Wunder alles Funktioniert )))))
Muss nachher mal schauen das ich vielleicht ein video hochlade wo die Funktion und der Aufbau gut zu sehen sind.
Re: Zwischenprüfung 2012
hey nikko2010,
kannst du das video mal hochladen?
würde mich für deine verschlauchung mal interessieren.
kann es sein das die letzten 300mm kabelkanal senkrecht an die grundplatte montiert werden müssen wegen der verschlauchung? bze für die verkabelung? denn wir haben ja noch ca 300mm übrig wenn ich mich richtig erinnere.
mit dem rest des aufbaus stimmen wir auch völlig überein.
gruss dmat
kannst du das video mal hochladen?
würde mich für deine verschlauchung mal interessieren.
kann es sein das die letzten 300mm kabelkanal senkrecht an die grundplatte montiert werden müssen wegen der verschlauchung? bze für die verkabelung? denn wir haben ja noch ca 300mm übrig wenn ich mich richtig erinnere.
mit dem rest des aufbaus stimmen wir auch völlig überein.
gruss dmat
Re: Zwischenprüfung 2012
hi na ihr
ich würde den Kabelkanal nicht senkrecht auf die Platte montieren. Wir von unserer Firma, wollten so genannte Klebehaken verwenden. Den ersten Teil vom Zylinder verdrahten wir frei, dannach mit Klebehaken an der Rückseite der Vorrichtung.
Gruß sim_rin
ich würde den Kabelkanal nicht senkrecht auf die Platte montieren. Wir von unserer Firma, wollten so genannte Klebehaken verwenden. Den ersten Teil vom Zylinder verdrahten wir frei, dannach mit Klebehaken an der Rückseite der Vorrichtung.
Gruß sim_rin
Re: Zwischenprüfung 2012
Moin,sim_rin hat geschrieben:hi na ihr
ich würde den Kabelkanal nicht senkrecht auf die Platte montieren. Wir von unserer Firma, wollten so genannte Klebehaken verwenden. Den ersten Teil vom Zylinder verdrahten wir frei, dannach mit Klebehaken an der Rückseite der Vorrichtung.
Gruß sim_rin
also habe es im moment auch noch frei hängen...Wieviel schlauch man braucht ist schwer zu sagen, denn Ich weiß noch nicht wo die Baugruppe genau auf dem Lochblech steht.....
Video lad ich nachher mal hoch wenn ich es schaffe.... sorry hatte noch nicht wirklich Zeit.
Auf der Rückseite kannst du keine Kabelhaken dran machen denn kannst du die Abdeckung ja nicht mehr verschieben wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle....
Re: Zwischenprüfung 2012
Also ich nehme einfach mal 5 meter schaluch mit dann kann nix schief gehen!
Zur befestigung der kabel - ich denke nicht dass man die kabel "gescheit" auf der rückseite befestigen kann da ja dort die Rollen der Abdeckung über die gesammte breite laufen. wie man die kabel dann letztendlich befestigen soll weis ich auch nicht so recht jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass man das reststück kabelkanal zur prüfung mitnimmt und den geschlitzten verdrahtungskanal senkrecht auf dem lochblech montiert.
als ergänzung zur funktion der anlage - haben die Prüfung auch schon einmal komplettt aufgebaut. wir haben in die "Grundplatte" (Skizze1) ein 10er loch gebohrt dort wo der schieber mit der gefasten seite über die grundplatte gleitet. im betrieb konnte man dann (ähnlich wie bei einer Guillotine) z.b. schlauchstücke abschneiden. Das loch in dem Fussteil (Skizze 2) dient m. e. auch nicht zur Kabeldurchführung. durch das loch fallen die abgeschnittenen stücke.
weis grad nich mehr ob schon jemand was zum Programmablauf geschrieben hat - bei uns wars jedenfalls so:
S1 anlage aus / ein
S2 manuell / automatikbetrieb
S3 manuell-Vorhub / automatik-start
S4 manuell rückhub / automatik-keine funktion
P1 Anlage aus / ein
P2 Grundstellung erreicht
(bei den Leuchtmeldern bin ich mir nich mehr ganz sicher)
automatikbetrieb: S3-Start -> vorhub -> 3sek warten -> rückhub -> ende zyklus
So weit so gut
Zur befestigung der kabel - ich denke nicht dass man die kabel "gescheit" auf der rückseite befestigen kann da ja dort die Rollen der Abdeckung über die gesammte breite laufen. wie man die kabel dann letztendlich befestigen soll weis ich auch nicht so recht jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass man das reststück kabelkanal zur prüfung mitnimmt und den geschlitzten verdrahtungskanal senkrecht auf dem lochblech montiert.
als ergänzung zur funktion der anlage - haben die Prüfung auch schon einmal komplettt aufgebaut. wir haben in die "Grundplatte" (Skizze1) ein 10er loch gebohrt dort wo der schieber mit der gefasten seite über die grundplatte gleitet. im betrieb konnte man dann (ähnlich wie bei einer Guillotine) z.b. schlauchstücke abschneiden. Das loch in dem Fussteil (Skizze 2) dient m. e. auch nicht zur Kabeldurchführung. durch das loch fallen die abgeschnittenen stücke.
weis grad nich mehr ob schon jemand was zum Programmablauf geschrieben hat - bei uns wars jedenfalls so:
S1 anlage aus / ein
S2 manuell / automatikbetrieb
S3 manuell-Vorhub / automatik-start
S4 manuell rückhub / automatik-keine funktion
P1 Anlage aus / ein
P2 Grundstellung erreicht
(bei den Leuchtmeldern bin ich mir nich mehr ganz sicher)
automatikbetrieb: S3-Start -> vorhub -> 3sek warten -> rückhub -> ende zyklus
So weit so gut
Re: Zwischenprüfung 2012
Wie habt ihr das den an der klemmleiste verdrahtet?
Re: Zwischenprüfung 2012
I1 = Ein/Aus (S1)
I2 = Hand/Automatik (S2)
I3 = Schalter Ausfahren(Automatik start) (S3)
I4 = Schalter Einfahren (S4)
I5 = Reedkontakt B1
I6 = Reedkontakt B2
I7 = Druckwächter
I8 = Kapazitiver Näherungsschalter
Q1 = Lampe Grundstellung (P1)
Q2 = Lampe Schutzhaube ? (P2)
Q3 = Magnetventil M1
Q4 = Magnetventil M2
Verdrahtet habe ich es ganz normal nach Plan.
Steht ja in der Bereitstellungsliste schon drin (Seite 12)
I2 = Hand/Automatik (S2)
I3 = Schalter Ausfahren(Automatik start) (S3)
I4 = Schalter Einfahren (S4)
I5 = Reedkontakt B1
I6 = Reedkontakt B2
I7 = Druckwächter
I8 = Kapazitiver Näherungsschalter
Q1 = Lampe Grundstellung (P1)
Q2 = Lampe Schutzhaube ? (P2)
Q3 = Magnetventil M1
Q4 = Magnetventil M2
Verdrahtet habe ich es ganz normal nach Plan.
Steht ja in der Bereitstellungsliste schon drin (Seite 12)
Re: Zwischenprüfung 2012
Ich meine wo man die Bauteile an Klemmleiste X7 auflegt?
-
- Newbie
- Beiträge: 1
- Registriert: Mi 28. Mär 2012, 10:06
Re: Zwischenprüfung 2012
ich habe das so verstanden:Keelo hat geschrieben:Moin, wir haben gestern auch ein bisschen rumprobiert und es sieht wohl echt so aus als würde der Zylinder nur an einem Teil befestigt werden und senkrecht zum lochblech steht. Das mit dem verschrauben und verstiften sehen wir auch so
spass beiseite, ich denke auch nicht, dass die anlage senkrecht steht...Keelo hat geschrieben:Moin, ich habe gestern auch ein bisschen an mir rumprobiert und es sieht wohl echt so aus als würde mein Zylinder senkrecht zum loch stehen. Das mit dem verstiften sehe ich auch so
Re: Zwischenprüfung 2012
@nikko 2010
Ich möchte gerne wissen wie du die Klemmleiste X7 seitens der Bauteile belegt 1-32.
Danke.
Ich möchte gerne wissen wie du die Klemmleiste X7 seitens der Bauteile belegt 1-32.
Danke.
Re: Zwischenprüfung 2012
Ein Bild zudem wäre auch sehr hilfreich.
Vielen Dank im Vorraus.
Vielen Dank im Vorraus.
Re: Zwischenprüfung 2012
Die Funktion der Anlage hat die meiste Gewichtung bei der Benotung. Meint ihr, dass man dann bei Zeitknappheit auf Entgraten, grades Gewinde schneiden usw. verzichten sollte, um wenigstens die Funktion zu gewährleisten?
Re: Zwischenprüfung 2012
Das wichtigeste ist die Funktion, damit man auch die Inbetriebnahme vernüftig durchführen kann, jedoch würd ich trotzdem versuchen sauber zu arbeiten, grade bei Bohrungen und Gewinde da diese auch für die Funktion wichtig sind. Das Entgraten dauert ja nicht lange.Bob24 hat geschrieben:Die Funktion der Anlage hat die meiste Gewichtung bei der Benotung. Meint ihr, dass man dann bei Zeitknappheit auf Entgraten, grades Gewinde schneiden usw. verzichten sollte, um wenigstens die Funktion zu gewährleisten?
Re: Zwischenprüfung 2012
Hallo zusammen,
Hab heut mal ein bisschen im Betrieb rumgebastelt und eine Baugruppezeichnung in SolidWork erstellt. Meine Zeichnung entspricht in etwa wie die von KiRoxX, nur das ich die Abdeckung um 180° gedreht habe (Bohrungsabstand 20mm jetzt oben). Aus den Bereitstellungsunterlagen (S. 8 ) konnte ich auch entnehmen, dass die Spitze des Messers (Skizze3) ungefähr 5mm vor dem Ständer (Skizze2) bei ausgefahrenem Zylinder zustehen kommen muss. 220-(130-15)-100=5 mm. Weiß jemand ob des so Richtig ist und wie die Abdeckung wieder runter kommt? Sie klemmt bei mir nämlich am Maß 60.
Hab heut mal ein bisschen im Betrieb rumgebastelt und eine Baugruppezeichnung in SolidWork erstellt. Meine Zeichnung entspricht in etwa wie die von KiRoxX, nur das ich die Abdeckung um 180° gedreht habe (Bohrungsabstand 20mm jetzt oben). Aus den Bereitstellungsunterlagen (S. 8 ) konnte ich auch entnehmen, dass die Spitze des Messers (Skizze3) ungefähr 5mm vor dem Ständer (Skizze2) bei ausgefahrenem Zylinder zustehen kommen muss. 220-(130-15)-100=5 mm. Weiß jemand ob des so Richtig ist und wie die Abdeckung wieder runter kommt? Sie klemmt bei mir nämlich am Maß 60.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Re: Zwischenprüfung 2012
Ja wie gesagt Seite 12 in den Bereitstellungslisten steht es drauf. Muss ja nur den Schaltplan lesen.JBu hat geschrieben:@nikko 2010
Ich möchte gerne wissen wie du die Klemmleiste X7 seitens der Bauteile belegt 1-32.
Danke.
Wenn du von X7 aus Rückwärs gehst wirst du sehen das z.B klemme 1-10 für + sein wird,
11-20 wird - sein.
Musste nur Rückwerts im Schaltplan nachschauen und dann kannste es ableiten.