Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: Di 27. Sep 2005, 23:00
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Also bei mir klappt das Programm auch nicht mit der Korrigierten Version
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Mir ist gerade etwas in meiner Software aufgefallen und zwar geht die Grundstellungsleuchte aus wenn man von Tipp in Automatik wechselt. Dies ist auch richtig laut Graphset. Aber nach Funktionsbeschreibung nicht. Weiß da wer weiter?
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
@ babarrass ich persönlich habe es nicht nach Grafcet sondern nach der Funktionsbeschreibung gemacht.
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Mal ne Frage zur Verdrahtung: Auf Blatt 2 steht bei Q2 und Q3 Schutzbeschaltung vorsehen.
Hab schon in den alten Prüfungen nachgesehen, das stand noch nicht dabei.
Ist da eine normale Schützverriegelung gemeint?
Hab schon in den alten Prüfungen nachgesehen, das stand noch nicht dabei.
Ist da eine normale Schützverriegelung gemeint?
lern wos na kosd wos vergessn!
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Unser Ausbilder hat heute ein funktionierendes Programm gefunden.
Lies sich problemlos aufspielen und funktioniert einwandfrei.
http://www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk ... atroniker/
Dort müsst ihr auf "SPS Programm" bei Frühjahr 2015 klicken und downloaden.
Dann muss man noch die richtige CPU (314 oder 315) auswählen und das andere Löschen.
Viel Spaß damit,
johahaba
Lies sich problemlos aufspielen und funktioniert einwandfrei.
http://www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk ... atroniker/
Dort müsst ihr auf "SPS Programm" bei Frühjahr 2015 klicken und downloaden.
Dann muss man noch die richtige CPU (314 oder 315) auswählen und das andere Löschen.
Viel Spaß damit,
johahaba
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Hier, ich habe mal eben einen Beitrag für eine Schutzbeschaltung erstellt
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbeschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbeschaltung
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Danke!
Noch eine andere Frage: Weiß jmd. wo bei den einzelnen SPS Baugruppen die Spannungsversorgung angeschlossen werden muss?
Ich blick da nicht ganz durch
Noch eine andere Frage: Weiß jmd. wo bei den einzelnen SPS Baugruppen die Spannungsversorgung angeschlossen werden muss?
Ich blick da nicht ganz durch
lern wos na kosd wos vergessn!
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Also ist unter Schutzbeschaltung eine Freilaufdiode zu verstehen?
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Hast du ein Netzteil das von Siemens kommt, oder ein externes Netzteil?middamaia hat geschrieben:Danke!
Noch eine andere Frage: Weiß jmd. wo bei den einzelnen SPS Baugruppen die Spannungsversorgung angeschlossen werden muss?
Ich blick da nicht ganz durch
Ich nutze ein externes Netzteil. Wenn du die "Türchen" der einzelnen Baugruppen öffnest findet sich ein Plan auf der Innenseite eben dieser. Da ist der Anschluss der Spannungsversorgung recht eindeutig beschrieben. Bei M (Masse, also minus) anschließen usw.
Hoffe konnte dir helfen.
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Habe noch eine Frage:
wie sieht das mit den Messungen für Schutzleiterstrom und Berührungsstrom aus? Welche genau sind das und wie sind die Grenzwerte? Diie stehen ja im Prüfprotokoll in den Bereitstellungsunterlagen.
wie sieht das mit den Messungen für Schutzleiterstrom und Berührungsstrom aus? Welche genau sind das und wie sind die Grenzwerte? Diie stehen ja im Prüfprotokoll in den Bereitstellungsunterlagen.
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Danke Lunatik!
Hab gerade im Prüfungskasten von letztem Jahr nachgeschaut und weiß jetzt bescheid!
Mal schaun ob später beim ausprobieren alles in Rauch aufgeht
Edit: Wegen der Höchstwerte bei den Messungen: Bei unserem Metrawatt werden die Höchstwerte und der Istwert angezeigt
Hab gerade im Prüfungskasten von letztem Jahr nachgeschaut und weiß jetzt bescheid!
Mal schaun ob später beim ausprobieren alles in Rauch aufgeht
Edit: Wegen der Höchstwerte bei den Messungen: Bei unserem Metrawatt werden die Höchstwerte und der Istwert angezeigt
lern wos na kosd wos vergessn!
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Habe etwas interessantes gefunden:
http://de.benning.de/fileadmin/content/ ... 1-0702.pdf
Dann brauch ich die Berührungsstrommessung nicht zu machen? Weil ich habe alle berührbaren Teile geerdet.
http://de.benning.de/fileadmin/content/ ... 1-0702.pdf
Dann brauch ich die Berührungsstrommessung nicht zu machen? Weil ich habe alle berührbaren Teile geerdet.
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Berührungsstrom ist eigentlich quasi ein "Unterbegriff"
Der Oberbegriff wäre "Ableitstrom" und dieser wird in "Berürhungsstrom" (Der Strom fließt durch einen Menschen/Tier was auch immer..) und "Schutzleiterstrom" (Der Strom fließt über den Schutzleiter) unterteilt.
Die Grenzwerte die ich hier nach DIN VDE 0701-0702:2008-06 (korrigiert mich bitte wenn outdated..) vorliegen habe:
Schutzleiterwiderstand ≤ 0,3 Ω
Isolationswiderstand > 1MΩ (Das variiert je nach Messgerät eigentlich. einige messen auch bis 3MΩ usw.
Mit dem Thema kann man Bücher füllen. Als Regel lässt sich aber sagen das
dieser Wert NICHT unter 1MΩ liegen darf.
Schutzleiterstrom: ≤ 3,5mA
Berührungsstrom ≤ 0,5mA
Ich hoffe das konnte helfen. Mir ist durchaus bewusst das es bei den Grenzwerten ausnahmen geben soll. Ich bin aber auch nur ein kleiner Lehrling und daher sind mir diese momentan nicht bekannt
Der Oberbegriff wäre "Ableitstrom" und dieser wird in "Berürhungsstrom" (Der Strom fließt durch einen Menschen/Tier was auch immer..) und "Schutzleiterstrom" (Der Strom fließt über den Schutzleiter) unterteilt.
Die Grenzwerte die ich hier nach DIN VDE 0701-0702:2008-06 (korrigiert mich bitte wenn outdated..) vorliegen habe:
Schutzleiterwiderstand ≤ 0,3 Ω
Isolationswiderstand > 1MΩ (Das variiert je nach Messgerät eigentlich. einige messen auch bis 3MΩ usw.
Mit dem Thema kann man Bücher füllen. Als Regel lässt sich aber sagen das
dieser Wert NICHT unter 1MΩ liegen darf.
Schutzleiterstrom: ≤ 3,5mA
Berührungsstrom ≤ 0,5mA
Ich hoffe das konnte helfen. Mir ist durchaus bewusst das es bei den Grenzwerten ausnahmen geben soll. Ich bin aber auch nur ein kleiner Lehrling und daher sind mir diese momentan nicht bekannt
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
@ Lunatik schoneinmal cool deine Zusammenstellung Danke.
Den Schutzleiterstrom kann ich ja einfach messen was üder den PE Fließt (entweder Multimeter dazwischen oder Miliampere Zange) und den Berührungsstrom wo und wie messe ich den?
Den Schutzleiterstrom kann ich ja einfach messen was üder den PE Fließt (entweder Multimeter dazwischen oder Miliampere Zange) und den Berührungsstrom wo und wie messe ich den?
Re: Abschlussprüfung Teil 1 FJ 2015
Sorry ich hab die Frage völlig vergessen.
Ich hoffe dieses Bild liefert Hilfestellung. So versteht man es am besten.
Ich hoffe dieses Bild liefert Hilfestellung. So versteht man es am besten.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.