Hallo Leute ich habe da mal eine Frage.
Wenn ich jetzt Zs ausrechne mit dem Sicherungsautomaten(C10A ) komm ich auf 2,3Ohm, nun rechne ich den Widerstand meines Schutzleiters aus hin und rückweg (mit dem Widerstand im Hausnetz bis zum Sicherungsautomaten 1,15Ohm festgelegt) da komm ich bei mir auf 3,25Ohm.
Ist das ein Problem bei der Prüfung oder darf man ruhig höher sein, wenn der Gemessene Wert nicht drüber kommt?
Schleifenimpedanz
Re: Schleifenimpedanz
Du misst den Schutzleiter oder wie?Schluchti hat geschrieben:Hallo Leute ich habe da mal eine Frage.
Wenn ich jetzt Zs ausrechne mit dem Sicherungsautomaten(C10A ) komm ich auf 2,3Ohm, nun rechne ich den Widerstand meines Schutzleiters aus hin und rückweg (mit dem Widerstand im Hausnetz bis zum Sicherungsautomaten 1,15Ohm festgelegt) da komm ich bei mir auf 3,25Ohm.
Ist das ein Problem bei der Prüfung oder darf man ruhig höher sein, wenn der Gemessene Wert nicht drüber kommt?
Warum rechnest du den Schutzleiter doppelt der hat keinen hin und Rückweg
Wenn der Auslöse Strom des RCDs hoch genug ist ist eine höhere Schleifenimpedanz erlaubt sonst > 1 Ω