In der Inbetriebnahme in der Prüfung machst du die Messungen so wie es dort beschrieben ist.FreshD hat geschrieben:Wie ist denn die Isolationsmessung unserer Anlage durchzuführen?
ich bekomme die skurrilsten Möglichkeiten dazu genannt und bin mir unsicher was nun richtig ist.
Würde es folgendermaßen anstellen:
- Anlage spannungsfrei
- RCD ausschalten, die anderen Sicherungen eingeschaltet lassen
- Netzteil N und L1 abklemmen
- PELV Klemme auf
- Von L1, L2, L3 und N jeweils auf PE messen und von L1 auf meine +24V
Lieg ich da richtig?
In der Messung im 230V Bereich schaltest die Sicherungen zum Netzteil und zur SPS aus. Trennst die PELV Klemme und kappst die SPS Stromversorgung.
Hauptschalter ein und Messungen von L1 -> PE | L2 -> PE | L3 -> PE | N -> PE || Diese Messungen führst du an der Klemme X2 durch.
Optional schaltest du die Schütze noch per Handbetätigung durch um auch wirklich den ganzen Stromkreis messen zu können.
Grenzwert < 1MOhm
Dann das ganze im PELV Bereich. Messungen an X1 | + -> PE und - -> PE|
Grenzwert < 0,5 MOhm
So war dies durchzuführen in den letzten Prüfungen, von irgendwelchen Rechnungen oder Zuleitungsisolationsmessung war dort nicht die Rede.