Schutzbeschaltung vorsehen

Alles zum Thema Teil 1 der Abschlussprüfung (AP1 / ehemals Zwischenprüfung).
WICHTIG: Technische Fragen bitte im Bereich KNOW HOW posten!
Antworten
Ritter_S
Newbie
Beiträge: 10
Registriert: Mi 21. Feb 2018, 12:39

Schutzbeschaltung vorsehen

Beitrag von Ritter_S » Mo 26. Feb 2018, 10:07

Moin,

im Schaltplan zur AP1 steht auf Blatt 2 bei Q2 und Q3 "Schutzbeschaltung vorsehen"
Bei den Ventilen auf Blatt 8 findet man das ebenfalls.

Was ist damit gemeint?
Barnabas
Newbie
Beiträge: 10
Registriert: Mo 26. Feb 2018, 07:58

Re: Schutzbeschaltung vorsehen

Beitrag von Barnabas » Mo 26. Feb 2018, 10:14

Moin,

damit ist das https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... relais.svg gemeint.

"Wird eine elektrische Spule abgeschaltet, bricht das Magnetfeld in ihr zusammen und es entsteht eine Selbstinduktionsspannung. Die Höhe der Selbstinduktionsspannung ist von mehreren Faktoren abhängig. Besonderen Einfluss auf die Höhe der Selbstinduktionsspannung hat die Windungszahl der Spule. Bei Spulen mit hohen Windungszahlen kann die Selbstinduktionsspannung bis auf den zehn- bis zwanzigfachen Wert der angelegten Betriebsspannung ansteigen. Diese hohen Selbstinduktionsspannungen können elektronische Bauelemente zerstören oder bei Schaltkontakten zum Überschlag und zum Kontaktabbrand führen."

von https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbeschaltung

Die Schütze sollten es aber selber haben.
Nimm mal den Hilfsblock ab und guck mal drauf, da müsste es drauf gezeichnet sein. ;)
Ritter_S
Newbie
Beiträge: 10
Registriert: Mi 21. Feb 2018, 12:39

Re: Schutzbeschaltung vorsehen

Beitrag von Ritter_S » Mo 26. Feb 2018, 10:33

Ok Danke,

dann gehe ich mal davon aus, dass das Symbol dafür auf einem EATON Leistungsschütz, dieser diagonal durchgestrichene Widerstand ist?
Barnabas
Newbie
Beiträge: 10
Registriert: Mo 26. Feb 2018, 07:58

Re: Schutzbeschaltung vorsehen

Beitrag von Barnabas » Mo 26. Feb 2018, 10:39

Welches genau hast du ? Also Typenbezeichnung?
Ritter_S
Newbie
Beiträge: 10
Registriert: Mi 21. Feb 2018, 12:39

Re: Schutzbeschaltung vorsehen

Beitrag von Ritter_S » Mo 26. Feb 2018, 11:31

DILM9-10 24VDC
Barnabas
Newbie
Beiträge: 10
Registriert: Mo 26. Feb 2018, 07:58

Re: Schutzbeschaltung vorsehen

Beitrag von Barnabas » Mo 26. Feb 2018, 12:55

Im Datenblatt steht:

"Schaltglieder nach EN 50012.
Hilfsstrom-, Spulen- und Hauptstromanschlüsse in
Federzuganschlusstechnik.
Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung."

http://downloads.cdn.re-in.de/500000-52 ... AETIGT.pdf
poppko
Fachmann
Beiträge: 463
Registriert: So 3. Jul 2011, 23:00

Re: Schutzbeschaltung vorsehen

Beitrag von poppko » Mo 26. Feb 2018, 13:10

Bei den Magnetventilen sollte die Freilaufdiode im Stecker bereits verbaut sein.