Hallo, kann mir jemand die Grenzwerte zu den Inbetriebnahmemessungen geben. Man findet oft sich widersprechende Grenzwerte, weil sich die Normen scheinbar geändert haben.

LG

Re: Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen

Verfasst: Do 19. Apr 2018, 12:05
von MTK T1
Durchgängigkeit PE:
maximal 0,3 Ohm bei maximal 5m Zuleitungslänge.
pro 7,5m zusätzlicher Zuleitungslänge dürfen 0,1 Ohm auf den maximalwert kommen.
Der Wert darf aber 1 Ohm nicht überschreiten

Isolationswiderstandsprüfung:
mindestens 1 MOhm zwischen aktiven Leitern und PE

RCD Messung:
zuerst mechanischen Test auf Funktion
Auslösestrom zwischen 50 und 100% des Bemessungsdifferenzstromes (bei 10mA also 5-10mA)
Auslösezeit: seit Sommer 2016 (glaub ich) steht in der Norm maximal 0,3s.

Re: Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen

Verfasst: Do 19. Apr 2018, 13:57
von stemik
Vde 0100 verlangt 200ms

Re: Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen

Verfasst: Do 19. Apr 2018, 19:22
von ernsthaft
stemik hat geschrieben:
Do 19. Apr 2018, 13:57
Vde 0100 verlangt 200ms
Diese Aussage ist so nicht ganz richtig!

VDE 0100 T 410

Maximale Abschaltzeit im TN-Sytem

Nennwechselspannung U0 (Außenleiter – Erde)
größer als 50V und kleiner oder gleich 120V : 800ms
größer als 120V und kleiner oder gleich 230V : 400ms
größer als 230V und kleiner oder gleich 400V : 200ms
alles über 400V : 100ms

Folglich ist 400ms die richtigere Antwort

Wurde mir persönlich auch von einem IHK Prüfer bestätigt