Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen

Beitrag von Tobias123 » Mi 18. Apr 2018, 08:11

Hallo, kann mir jemand die Grenzwerte zu den Inbetriebnahmemessungen geben. Man findet oft sich widersprechende Grenzwerte, weil sich die Normen scheinbar geändert haben.

LG
MTK T1
Aufsteiger
Beiträge: 93
Registriert: Sa 3. Mär 2018, 11:51

Re: Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen

Beitrag von MTK T1 » Do 19. Apr 2018, 12:05

Durchgängigkeit PE:
maximal 0,3 Ohm bei maximal 5m Zuleitungslänge.
pro 7,5m zusätzlicher Zuleitungslänge dürfen 0,1 Ohm auf den maximalwert kommen.
Der Wert darf aber 1 Ohm nicht überschreiten

Isolationswiderstandsprüfung:
mindestens 1 MOhm zwischen aktiven Leitern und PE

RCD Messung:
zuerst mechanischen Test auf Funktion
Auslösestrom zwischen 50 und 100% des Bemessungsdifferenzstromes (bei 10mA also 5-10mA)
Auslösezeit: seit Sommer 2016 (glaub ich) steht in der Norm maximal 0,3s.
stemik
Newbie
Beiträge: 6
Registriert: Fr 13. Apr 2018, 07:47

Re: Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen

Beitrag von stemik » Do 19. Apr 2018, 13:57

Vde 0100 verlangt 200ms
ernsthaft
Newbie
Beiträge: 6
Registriert: Di 20. Feb 2018, 21:34

Re: Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen

Beitrag von ernsthaft » Do 19. Apr 2018, 19:22

stemik hat geschrieben:
Do 19. Apr 2018, 13:57
Vde 0100 verlangt 200ms
Diese Aussage ist so nicht ganz richtig!

VDE 0100 T 410

Maximale Abschaltzeit im TN-Sytem

Nennwechselspannung U0 (Außenleiter – Erde)
größer als 50V und kleiner oder gleich 120V : 800ms
größer als 120V und kleiner oder gleich 230V : 400ms
größer als 230V und kleiner oder gleich 400V : 200ms
alles über 400V : 100ms

Folglich ist 400ms die richtigere Antwort

Wurde mir persönlich auch von einem IHK Prüfer bestätigt