Seite 1 von 1

AP1 Messungen

Verfasst: So 22. Apr 2018, 10:28
von Ron88
Hallo, habe mal eine Frage zu den Messungen. Müssen nur die Messungen gemacht werden die im Messprotokoll stehen? wie sieht es mit der Isolationswiederstandsmessung aus? messt ihr die auch an der CEE-Steckdose in der Prüfung?

Danke schon mal im voraus.

Re: AP1 Messungen

Verfasst: So 22. Apr 2018, 11:33
von Xaver1999
und müssen dazu beide schütze per hand betätigt sein ?

Re: AP1 Messungen

Verfasst: So 22. Apr 2018, 15:22
von TesaMechatroniker
Du musst an den Punkten messen, die im Messprotokoll vorgegeben sind. Die Schütze musst du aufjedenfall per Hand betätigen damit du weit genug in die Anlage hereinmisst. Genauso alle Überstromschutzeinrichtungen und die Fehlerstromschutzeinrichtung.