AP1 Messungen

Alles zum Thema Teil 1 der Abschlussprüfung (AP1 / ehemals Zwischenprüfung).
WICHTIG: Technische Fragen bitte im Bereich KNOW HOW posten!
Antworten
Ron88
Newbie
Beiträge: 1
Registriert: So 22. Apr 2018, 10:18

AP1 Messungen

Beitrag von Ron88 » So 22. Apr 2018, 10:28

Hallo, habe mal eine Frage zu den Messungen. Müssen nur die Messungen gemacht werden die im Messprotokoll stehen? wie sieht es mit der Isolationswiederstandsmessung aus? messt ihr die auch an der CEE-Steckdose in der Prüfung?

Danke schon mal im voraus.
Xaver1999
Newbie
Beiträge: 3
Registriert: Do 22. Feb 2018, 17:21

Re: AP1 Messungen

Beitrag von Xaver1999 » So 22. Apr 2018, 11:33

und müssen dazu beide schütze per hand betätigt sein ?
TesaMechatroniker
Newbie
Beiträge: 11
Registriert: Di 28. Mär 2017, 16:56

Re: AP1 Messungen

Beitrag von TesaMechatroniker » So 22. Apr 2018, 15:22

Du musst an den Punkten messen, die im Messprotokoll vorgegeben sind. Die Schütze musst du aufjedenfall per Hand betätigen damit du weit genug in die Anlage hereinmisst. Genauso alle Überstromschutzeinrichtungen und die Fehlerstromschutzeinrichtung.
Antworten