Seite 1 von 1

AP1 Fragen zum Aufbau

Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 14:28
von manurau2000
Hallo Leute,

für meine bevorstehende Zwischenprüfung habe ich und meine Kollegen eine Unklarheit. Das Hauptventil -M9 ist auf der Operandenliste keinem Output zugeordnet, folglich stellen wir uns die Frage, welcher Steckplatz muss ich an meinem Aktor-Sensor-Verteilersystem benutzen?

Die zweite Frage ist bezüglich des pneumatischen Aufbaues, wird das Ventil BP1 vor oder hinter dem Huaptventil eingebaut ?

Im vorraus Danke für die Antworten. :D

Re: AP1 Fragen zum Aufbau

Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 17:25
von Matthias0208
Hallo, wenn du deinen Schaltplan verfolgst wirst du sehen das -M9 an der Aktoreninsel -X30 am Out 8(4) angeschlossen wird.
-BP1 wird hinter dem Hauptventil angeschlossen.

Gruß Matthias