Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 12:10
von poppko
Nur die schriftliche Prüfung ist Bundeseinheitlich terminiert.
Die Praktische Prüfung muss innerhalb von vier Wochen nach der schriftlichen erfolgen. Natürlich sind bereits praktische Prüfungen gelaufen.
Wenn Du den Aussagen hier nicht traust, dann lies doch nicht mit und lass Dich überraschen :wink:

Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 19:41
von Shitmagnet
OlMecha hat geschrieben:
Mi 27. Mär 2019, 13:40
Wir kommen leider nicht an die Zeichnung dran, vielleicht jemand anderes.


Mittlerweile weiß ich auch mehr was das Inbetriebnahmeprotokoll angeht. Es ist identisch zum Protokoll aus Frühjahr 2018 mit folgende Ausnahmen:

- Die Schutzleiterwiderstandsmessung enthält alle Messpunkte wie sie in den Bereitstellungsunterlagen Frühjahr 2019 (letzte Seite) in der Tabelle stehen, jedoch zuzüglich -X11 (lässt sich auch im Voraus schon berechnen, da die PE-Leitung laut Schaltplan schon liegen darf und dann eben noch die Klemmstelle X10 hinzu kommt)

- Isolationsmessung:
400/230V:
X2: L1 -> PE
X2: L2 -> PE
X2: L3 -> PE
X2: N -> PE
X3: 1 -> PE
X3: 3 -> PE
X3: 5 -> PE

24V:
L1 -> +24V
L2 -> +24V
L3 -> +24V


- Spannungsmessung und Drehfeldprüfung:
Netzspannung (Nur Q1 ist EIN):
X2: L1 zu L2
X2: L2 zu L3
X2: L1 zu L3
X2: L1 zu N

Steuerspannung 24V (LS F3 zusätzlich EIN):
-T1

Steuerspannung 24V (LS F4 zusätzlich EIN):
- X1

Drehfeldprüfung (Rechtsdrehfeld):
X3: 2 / 4 / 6


- Erprobung von Hand ist gleich, nur ist der erste Punkt nach ganz hinten gerückt
Ich bin etwas verwirrt was die Aussage "Die Schutzleiterwiderstandsmessung enthält alle Messpunkte wie sie in den Bereitstellungsunterlagen Frühjahr 2019 (letzte Seite) in der Tabelle stehen, jedoch zuzüglich -X11 (lässt sich auch im Voraus schon berechnen, da die PE-Leitung laut Schaltplan schon liegen darf und dann eben noch die Klemmstelle X10 hinzu kommt)" angeht.
X11 ist die Steckdose im Schaltschrank. X10 ist laut den Bereitstellungsunterlagen der Steckeranschluss zur mechanischen Baugruppe - wieso sollte man über diesen Messen?

Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 20:29
von js-mech
Hallo,

hat jemand zufällig eine Musterlösung von einem Prüfprotokoll der letzten Jahre ?

Was war jetzt mit der Messung L1 -> L+ , wurde die wirklich verlangt in der jetzigen Prüfung (Frühjahr 2019)?

Gruß

Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 06:10
von sch_001
Hallo Miteinander,

ich habe eine dringende Frage über die Leuchtmelder -P32 und -P33, da in den Bereitstellungsunterlagen steht das man diese mit 3xM12 jeweils auf Pin 4 anschließen muss. Bei uns sind -P32 und -P33 jedoch über einen gemeinsamen M12 Stecker angeschlossen.

Deshalb tut sich die Frage auf ob wir diesen Anschluss noch ändern müssen?

Wir arbeiten mit diesem Anschluss jedoch schon seit 2016 und es hat noch nie jemand etwas dazu gesagt, wegen der Änderungen.

Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 18:40
von js-mech
sch_001 hat geschrieben:
Fr 5. Apr 2019, 06:10
Hallo Miteinander,

ich habe eine dringende Frage über die Leuchtmelder -P32 und -P33, da in den Bereitstellungsunterlagen steht das man diese mit 3xM12 jeweils auf Pin 4 anschließen muss. Bei uns sind -P32 und -P33 jedoch über einen gemeinsamen M12 Stecker angeschlossen.

Deshalb tut sich die Frage auf ob wir diesen Anschluss noch ändern müssen?

Wir arbeiten mit diesem Anschluss jedoch schon seit 2016 und es hat noch nie jemand etwas dazu gesagt, wegen der Änderungen.
Hallo,

da die laut Operandenliste mit den Ausgänge O8 und O9 angesteuert werden und im Stromlaufplan diese über Pin 2 und 4 geleitet werden würde ich meinen bleibt wie immer.

Gruß

Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: Di 9. Apr 2019, 15:40
von Megatroniker2017
Hat jemand ne Ahnung oder eine Vermutung, was an den zwei Schließerkontakte von Q2 und Q3 auf Seite 9 in Pfad 7 dann in der Prüfung angeschlossen wird ? Wir waren da ein wenig am grübeln und haben die Vermutung, dass das Hauptventil Q9 daran angeschlossen wird, da es nirgends mehr im Grafcet bzw. in der SPS Operantenliste auftaucht.

Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: Di 9. Apr 2019, 17:22
von smudge
OlMecha hat geschrieben:
Mi 27. Mär 2019, 13:40
Wir kommen leider nicht an die Zeichnung dran, vielleicht jemand anderes.


Mittlerweile weiß ich auch mehr was das Inbetriebnahmeprotokoll angeht. Es ist identisch zum Protokoll aus Frühjahr 2018 mit folgende Ausnahmen:

- Die Schutzleiterwiderstandsmessung enthält alle Messpunkte wie sie in den Bereitstellungsunterlagen Frühjahr 2019 (letzte Seite) in der Tabelle stehen, jedoch zuzüglich -X11 (lässt sich auch im Voraus schon berechnen, da die PE-Leitung laut Schaltplan schon liegen darf und dann eben noch die Klemmstelle X10 hinzu kommt)

- Isolationsmessung:
400/230V:
X2: L1 -> PE
X2: L2 -> PE
X2: L3 -> PE
X2: N -> PE
X3: 1 -> PE
X3: 3 -> PE
X3: 5 -> PE

24V:
L1 -> +24V
L2 -> +24V
L3 -> +24V


- Spannungsmessung und Drehfeldprüfung:
Netzspannung (Nur Q1 ist EIN):
X2: L1 zu L2
X2: L2 zu L3
X2: L1 zu L3
X2: L1 zu N

Steuerspannung 24V (LS F3 zusätzlich EIN):
-T1

Steuerspannung 24V (LS F4 zusätzlich EIN):
- X1

Drehfeldprüfung (Rechtsdrehfeld):
X3: 2 / 4 / 6


- Erprobung von Hand ist gleich, nur ist der erste Punkt nach ganz hinten gerückt
Bei der Isolationsmessung stelle ich mein Fluke-Messgerät auf 500V ein (welche dann ja über die Leitungen gejagt werden). Belasse ich es bei der Messung L1/L2/L3 gegen +24V bei dieser Einstellung? Oder muss ich das Fluke auf 250V umstellen? Nicht, dass man sich da etwas zerschießt.

Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 05:08
von MechTron1991
Megatroniker2017 hat geschrieben:
Di 9. Apr 2019, 15:40
Hat jemand ne Ahnung oder eine Vermutung, was an den zwei Schließerkontakte von Q2 und Q3 auf Seite 9 in Pfad 7 dann in der Prüfung angeschlossen wird ? Wir waren da ein wenig am grübeln und haben die Vermutung, dass das Hauptventil Q9 daran angeschlossen wird, da es nirgends mehr im Grafcet bzw. in der SPS Operantenliste auftaucht.
Genau das ist auch meine Vermutung. Bleibt ja schon fast nur als einziges übrig. M9 wird ja nun nicht mehr über die SPS gesteuert und da macht es ja nur Sinn, wenn M9 mit den Hilfskontakten geschaltet wird.

Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 05:09
von MechTron1991
smudge hat geschrieben:
Di 9. Apr 2019, 17:22
OlMecha hat geschrieben:
Mi 27. Mär 2019, 13:40
Wir kommen leider nicht an die Zeichnung dran, vielleicht jemand anderes.


Mittlerweile weiß ich auch mehr was das Inbetriebnahmeprotokoll angeht. Es ist identisch zum Protokoll aus Frühjahr 2018 mit folgende Ausnahmen:

- Die Schutzleiterwiderstandsmessung enthält alle Messpunkte wie sie in den Bereitstellungsunterlagen Frühjahr 2019 (letzte Seite) in der Tabelle stehen, jedoch zuzüglich -X11 (lässt sich auch im Voraus schon berechnen, da die PE-Leitung laut Schaltplan schon liegen darf und dann eben noch die Klemmstelle X10 hinzu kommt)

- Isolationsmessung:
400/230V:
X2: L1 -> PE
X2: L2 -> PE
X2: L3 -> PE
X2: N -> PE
X3: 1 -> PE
X3: 3 -> PE
X3: 5 -> PE

24V:
L1 -> +24V
L2 -> +24V
L3 -> +24V


- Spannungsmessung und Drehfeldprüfung:
Netzspannung (Nur Q1 ist EIN):
X2: L1 zu L2
X2: L2 zu L3
X2: L1 zu L3
X2: L1 zu N

Steuerspannung 24V (LS F3 zusätzlich EIN):
-T1

Steuerspannung 24V (LS F4 zusätzlich EIN):
- X1

Drehfeldprüfung (Rechtsdrehfeld):
X3: 2 / 4 / 6


- Erprobung von Hand ist gleich, nur ist der erste Punkt nach ganz hinten gerückt
Bei der Isolationsmessung stelle ich mein Fluke-Messgerät auf 500V ein (welche dann ja über die Leitungen gejagt werden). Belasse ich es bei der Messung L1/L2/L3 gegen +24V bei dieser Einstellung? Oder muss ich das Fluke auf 250V umstellen? Nicht, dass man sich da etwas zerschießt.
Also ich stelle an meinem Messgerät nichts um. Ich klemme nur die SPS vom Netz ab. Diese würde das nicht aushalten.

Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 20:55
von Top-SecreT
Sobald du im Steuerstromkreis also 24 V misst musst du runtergehen auf 250 V

Re: AP1 Frühjahr 19 Praktische Prüfung

Verfasst: So 14. Apr 2019, 15:41
von MoritzKa
Top-SecreT hat geschrieben:
Mi 10. Apr 2019, 20:55
Sobald du im Steuerstromkreis also 24 V misst musst du runtergehen auf 250 V
Stimmt soweit schon, aber nur bedingt. Bezieht man diese Aussage auf den Aufbau der AP1 2019, wäre diese falsch.
Es wurden ja sowohl die Leitungen des Steuerstromkreises (24V) und die des Haupstromkreises in einem gemeinsamen Kabelkanal verlegt.
Bedeutet, dass die Isolierung der höherwertigen Spannung standhalten muss. Somit muss der PELV Stromkreis ebenfalls mit 500V DC gemessen werden.