Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Alles zum Thema Abschlussprüfung Teil 2 (AP2).
WICHTIG: Technische Fragen bitte im Bereich KNOW HOW posten!
-
-fighting-
- Newbie
- Beiträge: 7
- Registriert: Di 1. Dez 2009, 00:00
Beitrag
von -fighting- » Di 1. Dez 2009, 15:43
Als aufgabe 1 war wozu dient ne schmelzsicherung und wozu dient ein motorschutzrailes.. xD falsch geschrieben ich weiß..
dann die zeichnung und dann die sicherung.. im text stand 40 amper mal 6 oder nich?
dann schaut man da rein ins diagramm.. und schaut unter 6 mal 4 sind 240 muss man bissel schätzen und geht dann zur zeit rüber dann waren das ca 200 milli sekunden..
#Editiert von Admin
-
Greg
- Newbie
- Beiträge: 10
- Registriert: Sa 19. Apr 2008, 23:00
Beitrag
von Greg » Di 1. Dez 2009, 15:46
6x40 so hab ich auch gerechnet. aber du musst immer vom schlechtesten fall ausgehen also kam ich auch knapp 3 Sekunden.
-
QBMan
- Newbie
- Beiträge: 22
- Registriert: Mo 19. Okt 2009, 23:00
Beitrag
von QBMan » Di 1. Dez 2009, 15:47
O_o 10^1=10 10^0 = 0
Wie kommt ihr alle auf 2 oder 3 sekunden?
-
m3trohelp
- Site Admin
- Beiträge: 693
- Registriert: Sa 20. Dez 2003, 00:00
- Wohnort: Wahlstedt
Beitrag
von m3trohelp » Di 1. Dez 2009, 15:55
Wenn Du schon ein neues Thema aufmachst, dann verwende in Zukunft bitte einen aussagekräftigen Titel
-
nythem
- Newbie
- Beiträge: 5
- Registriert: Fr 27. Nov 2009, 00:00
Beitrag
von nythem » Di 1. Dez 2009, 17:32
ich hab 0.9 sec
-
TheBest123
- Newbie
- Beiträge: 2
- Registriert: Di 24. Nov 2009, 00:00
Beitrag
von TheBest123 » Di 1. Dez 2009, 17:42
10^0 =1 nich 0 daher sind das dann auch 2 sekunden gewesen
-
QBMan
- Newbie
- Beiträge: 22
- Registriert: Mo 19. Okt 2009, 23:00
Beitrag
von QBMan » Di 1. Dez 2009, 18:57
Sry natürlich. Aber nach oben hin wurden es mehr sekunden und die 2 stand unter 10^0
-
The_Camper
- Newbie
- Beiträge: 8
- Registriert: Do 26. Nov 2009, 00:00
Beitrag
von The_Camper » Di 1. Dez 2009, 18:58
Genau! immer vom schlechtesten Fall ausgehen!
In diesem fall waren es knapp 2 sekunden...
Im besten fall wären es so um die 200 milisekunden, da hast du schon recht, aber wiegesagt, immer vom schlechtesten fall ausgehen!
MFG
-
RHCP
- Newbie
- Beiträge: 31
- Registriert: Mo 11. Mai 2009, 23:00
Beitrag
von RHCP » Di 1. Dez 2009, 20:11
die erste linie ist wann es auslösen KANN
die 2. linie wann es auslösen MUSS
also immer 2. linie nehmen
-
illu
- Newbie
- Beiträge: 39
- Registriert: Mo 2. Nov 2009, 00:00
Beitrag
von illu » Di 1. Dez 2009, 20:27
musste man jetzt die 40A nehmen oder die 30?
-
illu
- Newbie
- Beiträge: 39
- Registriert: Mo 2. Nov 2009, 00:00
Beitrag
von illu » Di 1. Dez 2009, 20:31
hmm, weisst du auch warum?
-
brotherptouch
- Aufsteiger
- Beiträge: 57
- Registriert: Mo 13. Jul 2009, 23:00
Beitrag
von brotherptouch » Di 1. Dez 2009, 20:37
Wenn man den Kurzschlussstrom einer Sicherung errechnen will (oder in diesem Fall die Auslösezeit), nimmt man halt den Nennwert der Sicherung, welchen die Sicherung dauerthaft führen kann, ohne auszulösen.