Ich mache gerade etwas Prüfungsvorbereitung. Beim lösen der Aufgaben bin ich an folgender Aufgabe hängen geblieben.

Die Förderanlage wird an einem TN-C-S Netz 400V / 230V 50Hz betrieben. Zur Überprüfung der Abschaltbedingungen durch Überstrom ist die Schleifenimpedanz zu messen.
Frage: Die Anlage wird mit einer 25A Schmelzsicherung abgesichert. Um eine sichere Abschaltung durch Überstrom gewährleisten zu können, soll die Anlage beim 8fachen des Nennstromes abschalten.
Berechnen sie die max. Schleifeninmpedanz Zs max.

Schleifenimpedanz ist das dasselbe wie Schleifenwiderstand????
Also ich habe das so gerechnet 230V / 25A*8=Zs => Zs=1,15Ohm
Stimmt das, oder ist das totaler Unfug.


Albi
Benutzeravatar
MacMattes
Member
Beiträge: 193
Registriert: Mo 10. Mai 2004, 23:00
Wohnort: Twistetal/ Welt weit
Kontaktdaten:

Beitrag von MacMattes » Fr 2. Dez 2005, 19:27

JOOOOOOOOOOO dat muss so i.O. sein
<div>Ich habe Rücken</div><br>
der Gast

Beitrag von der Gast » Sa 3. Dez 2005, 01:40

Ja, ist i.O. . :wink:
Die Schleifenimpedanz sollte allgemein nicht größer als 2Ohm sein.
AK85

Beitrag von AK85 » Sa 3. Dez 2005, 09:47

Ok, ich danke euch.