Sicherungen
Sicherungen
Wie werden Sicherungen richtig ausgewählt?
mann errechnet ja erst die Schleifeninpedanz und dann wie gehts weiter? hälft mir bitte
mann errechnet ja erst die Schleifeninpedanz und dann wie gehts weiter? hälft mir bitte
Hallo Leute
ich gehe gerade ne Prüfungsaufgabe (Wi 04/05) durch, zum Thema Sicherungen (Aufgabe U9). Gegeben ist eine Schmelzsicherung mit 25A (gL). Die Schleifenimpedanz beträgt 0,86Ohm.
Frage 2: Nach welcher Zeit muss die Sicherung im Fehlerfalle spätestens auslösen?
Frage 3: Nach welcher Zeit löst die Sicherung tatsächlich aus?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frage 3 ist kein Problem, ich rechne einfach den Strom aus: I=U/S = 230V/0,86Ohm = 267A und dann lese ich den Wert aus dem Zeit-Strom-Kennlinien-Diagramm für Schmelzsicherungen ab. Da komme ich auf 0,15s.
Was ist aber bei Aufgabe 2 gefragt? Vielleicht kann mir ja einer helfen der auch die Prüfung vor sich hat oder schon gemacht hat. Was ist der Fehlerfall -> Wie viel A sind das? Wenn das bekannt ist, braucht man ja einfach nur noch ablesen.
Albi
ich gehe gerade ne Prüfungsaufgabe (Wi 04/05) durch, zum Thema Sicherungen (Aufgabe U9). Gegeben ist eine Schmelzsicherung mit 25A (gL). Die Schleifenimpedanz beträgt 0,86Ohm.
Frage 2: Nach welcher Zeit muss die Sicherung im Fehlerfalle spätestens auslösen?
Frage 3: Nach welcher Zeit löst die Sicherung tatsächlich aus?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frage 3 ist kein Problem, ich rechne einfach den Strom aus: I=U/S = 230V/0,86Ohm = 267A und dann lese ich den Wert aus dem Zeit-Strom-Kennlinien-Diagramm für Schmelzsicherungen ab. Da komme ich auf 0,15s.
Was ist aber bei Aufgabe 2 gefragt? Vielleicht kann mir ja einer helfen der auch die Prüfung vor sich hat oder schon gemacht hat. Was ist der Fehlerfall -> Wie viel A sind das? Wenn das bekannt ist, braucht man ja einfach nur noch ablesen.
Albi
Sicherungen Auslösekennlinien
Wenn ich jetzt den Streifen einer16 A sicherung anschaue Europa Fachbuch S291 wann löst die sicherung aus am linken oder am rechtem Rand
Die Sicherung löst frühestens am "linken" Rand aus und spätestens am "rechten". Die Dinger haben eben auch Toleranzen. Rechnen musst du aber mit der rechten Linie.
Hab ich übrigens schonmal geschrieben, Suchen hilft
Und die Schleifenimpedanz ist zur Dimensionierung auf jeden Fall zu berücksichtigen! Der resultierende Kurzschlußstrom muss ausreichen, damit die Sicherung abschaltet, bevor die Leitungen abbrennen. Bei LS-Schaltern passt man dafür die Charakteristik an (A,B,C,D und andere). Das gibts auch bei Schmelzsicherungen.
Außerdem muss die Sicherung auch für den Dauerlastbereich passen. Dafür gibts dann ja diese Tabellen mit Verlegeart, Querschnitt, belasteten Adern, Temperatur usw.
Hab ich übrigens schonmal geschrieben, Suchen hilft
Und die Schleifenimpedanz ist zur Dimensionierung auf jeden Fall zu berücksichtigen! Der resultierende Kurzschlußstrom muss ausreichen, damit die Sicherung abschaltet, bevor die Leitungen abbrennen. Bei LS-Schaltern passt man dafür die Charakteristik an (A,B,C,D und andere). Das gibts auch bei Schmelzsicherungen.
Außerdem muss die Sicherung auch für den Dauerlastbereich passen. Dafür gibts dann ja diese Tabellen mit Verlegeart, Querschnitt, belasteten Adern, Temperatur usw.
Vieta hat geschrieben:Frage 2: Nach welcher Zeit muss die Sicherung im Fehlerfalle spätestens auslösen?
Sie muss nach 5s laut DIN VDE 0100 Teil410 auslösen.
Frage 3: Nach welcher Zeit löst die Sicherung tatsächlich aus?
Den Wert suchst Du Dir aus dem Blatt heraus ich glaube es waren 150ms also 0.1s
genau
und bei steckdosenstromkreisen und ähnlichem darauf achten:
t=0,2 sekunden!!!!!
Stimmt jetzt fällt es mir auch wieder ein. Irgendwo hatte ich nämlich den Wert schon einmal gelesen. In meinem Tabellenbuch. Unter Schutzmaßnahmen - Kennwerte. Da steht alles da:
- 0,2s in TN-Netzen mit Steckdosen bis 32A und Orts veränderlichen Geräte.
- 5s in TN-Netzen bei Betriebsmitteln fester Installation
- 5s in TT-Netzen
Ich danke.
Albi
- 0,2s in TN-Netzen mit Steckdosen bis 32A und Orts veränderlichen Geräte.
- 5s in TN-Netzen bei Betriebsmitteln fester Installation
- 5s in TT-Netzen
Ich danke.
Albi
jupp......AK85 hat geschrieben:Stimmt jetzt fällt es mir auch wieder ein. Irgendwo hatte ich nämlich den Wert schon einmal gelesen. In meinem Tabellenbuch. Unter Schutzmaßnahmen - Kennwerte. Da steht alles da:
- 0,2s in TN-Netzen mit Steckdosen bis 32A und Orts veränderlichen Geräte.
- 5s in TN-Netzen bei Betriebsmitteln fester Installation
- 5s in TT-Netzen
Ich danke.
Albi
jetzt kann nix mehr schiefgehen^^