Leitungsquerschnitt

Alles zum Thema Abschlussprüfung Teil 2 (AP2).
WICHTIG: Technische Fragen bitte im Bereich KNOW HOW posten!
metro1980
Newbie
Beiträge: 33
Registriert: Di 29. Nov 2005, 00:00

Beitrag von metro1980 » Mo 5. Dez 2005, 18:44

Vieta hat geschrieben:Also wir haben das auch so gelernt das auf einem Typenschild immer die abgegebene Leistung steht. Da wir in dem Fall keinen Wirkungsgrad hatten können wir auch nicht mit Pzu=IxUx1.75xcos rechnen. Ich habe es auch so P=UxI und dann umgestellt I=P/U.
mag sein......da stand aber anshclußleitung .....kW!

ergo........zugeführte leistung Pzu!
Benutzeravatar
Vieta
Site Admin
Beiträge: 143
Registriert: Di 1. Nov 2005, 00:00

Beitrag von Vieta » Mo 5. Dez 2005, 19:09

AK85 hat geschrieben:Ja, entweder du nimmst den Wert 1, oder du berechnest ihn.
cosq = P / Wurzel3*U*I
cosq = 0,8

So habe ich das zumindestens gemacht.
Bin ich jetzt blöd aber man sollte doch I berechnen wo nimmst du den I her um cos zu berechnen???
Gast

Beitrag von Gast » Mo 5. Dez 2005, 19:11

Und was hast du raus
Benutzeravatar
Vieta
Site Admin
Beiträge: 143
Registriert: Di 1. Nov 2005, 00:00

Beitrag von Vieta » Mo 5. Dez 2005, 19:12

Ich glaube I=23.7 oder so also laut Tabelle ein 4mm²
Gast

Beitrag von Gast » Mo 5. Dez 2005, 19:56

dann mustest du aber noch 25% drauf rechnen und dann waren es 29,xx alos 6mm²