Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil 1

Alles zum Thema Abschlussprüfung Teil 2 (AP2).
WICHTIG: Technische Fragen bitte im Bereich KNOW HOW posten!
andruxa1986
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: Mo 1. Apr 2013, 15:54

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von andruxa1986 » So 7. Apr 2013, 17:06

kannst du mir den unterschied zwischen BGV A3 und DIN ISO 701-702 Messung erklähren was muss alles gemessen wärden und wie genau leuft das ab besichtigen, Erproben und dan messen wenn ja ist das bei beideb verfahren gleich
hawo
Newbie
Beiträge: 47
Registriert: So 24. Mär 2013, 10:08

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von hawo » So 7. Apr 2013, 18:11

Also die DIN VDE 0701/0702 ist nur für ortsveränderliche betriebsmittel (z.B. Bohrmaschine), Die BGV A3 ist ein Überbegriff für Ortsveränderliche Betriebsmitel und Ortsfeste Betriebsmittel. ich habe bei mir die BGV A3 genommen, da liegst auf jeden fall mal richtig. obs bei den messungen jetzt unterschiede gibt, weiss ich nicht. Du musst halt jetzt deine Sichtprüfung machen, dann dein Schutzleiterwiderstand und Isolationswiderstand messen. Schutzleiterstrom brauchst du meines wissens nach nicht messen, den müsstest du nur messen, wenn dein Isolationswiderstand unterhalb des Grenzwertes wäre, was normalerweise allerdings nicht der Fall sein dürfte, da du keine FUs verbaut hast.
und den Berührungsstrom muss man nur bei Geräten der Schutzklasse 2, sprich Schutzisolierten geräten messen. da würdest du dann den Strom messen, welchen du abbekommst, wenn du das Gehäuse (glaub nur die Leitenden teile eines gehäuses, z.B. Bohrfutter bei der Bohrmaschine) berührst.
Und dann Halt funktionsprüfung. sprich, testen ob deine anlage macht, was sie soll
andruxa1986
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: Mo 1. Apr 2013, 15:54

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von andruxa1986 » So 7. Apr 2013, 20:41

sag mal ist das eigentlich schlimm wenn ich für die steuerleitung (24V) 0,75mm nehme anstat t0,5 und für die einspeisung 4mm anstatt 2,5mm
hawo
Newbie
Beiträge: 47
Registriert: So 24. Mär 2013, 10:08

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von hawo » Mo 8. Apr 2013, 04:52

n größerer Querschnitt als gefordert ist nicht schlimm, es macht nur keinen sinn.
für die einspeisung würden ja eigentlich sogar 1,5mm reichen, da du 16A hast.
andruxa1986
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: Mo 1. Apr 2013, 15:54

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von andruxa1986 » Mo 8. Apr 2013, 10:57

wie ist das den mit den RCD und steckdose?
muss ich vor dem RCD noch den LS B16 setzen?
andruxa1986
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: Mo 1. Apr 2013, 15:54

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von andruxa1986 » Mo 8. Apr 2013, 11:00

aber in den unterlagen steht wir sollen für die einspeisung 2,5 mm nehmen oder nicht
hawo
Newbie
Beiträge: 47
Registriert: So 24. Mär 2013, 10:08

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von hawo » Mo 8. Apr 2013, 15:08

Das man die Einspeisung mit 2,5mm nehmen soll habe ich jetzt noch nicht gelesen, wobei christiani ja 2,5mm liefert.
vor die Steckdose wird wahrscheinlich noch ein LS eingebaut werden, aber ist das nicht ein B10? ich habe zumindest einen B10
andruxa1986
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: Mo 1. Apr 2013, 15:54

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von andruxa1986 » Mo 8. Apr 2013, 18:14

ja stimmt ist ein B10. ich hab mir nur gedachte wen in den unterlagen von IHK 2,5mm steht dan muss man auch 2,5 mm nehmen.
haben wir im schaltschrank eigentlich ein TN-C system und schutzklasse 1 und die pneumatik platte schutzklasse 2 PELV ?
andruxa1986
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: Mo 1. Apr 2013, 15:54

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von andruxa1986 » Mo 8. Apr 2013, 18:17

was sollte man eigentlich bei dem messprotokol in der zeile cos eintragen
hawo
Newbie
Beiträge: 47
Registriert: So 24. Mär 2013, 10:08

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von hawo » Mo 8. Apr 2013, 18:24

andruxa1986 hat geschrieben:ja stimmt ist ein B10. ich hab mir nur gedachte wen in den unterlagen von IHK 2,5mm steht dan muss man auch 2,5 mm nehmen.
haben wir im schaltschrank eigentlich ein TN-C system und schutzklasse 1 und die pneumatik platte schutzklasse 2 PELV ?
nein, ist TN-S System, da der PE und N ja getrennt ist, TN-C wären diese zu einem PEN zusammengefasst.
andruxa1986 hat geschrieben:was sollte man eigentlich bei dem messprotokol in der zeile cos eintragen
da kannst du glaub gar nix eintragen, das gibts ja eig bei motoren und solchen sachen, aber das haben wir nicht. also glaub, das feld bleibt leer.
andruxa1986
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: Mo 1. Apr 2013, 15:54

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von andruxa1986 » Mo 8. Apr 2013, 18:55

danke hawo du hast mir die tage wirklich viele fragen beanwortet und mir somit weiter geholfen das finde ich echt cool von dir danke noch mal
andruxa1986
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: Mo 1. Apr 2013, 15:54

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von andruxa1986 » Mo 8. Apr 2013, 19:02

hast du auch 1,5 mm für die einspeisung verwendet?
wie ferleuft die BGV A3 messung zuesrt besichtigen, messen und danach erproben? weil bei mir im tabellen buch steht besichtigen, messen, erproben.
letzte frage danach nerv ich dich nicht mehr und zwar erfolgt die messung am 5 poligen stecker oder steckdose
hawo
Newbie
Beiträge: 47
Registriert: So 24. Mär 2013, 10:08

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von hawo » Mo 8. Apr 2013, 21:57

ja, mach ich doch gerne :)

nein, ich hab 2,5mm für die einspeisung verwendet, da christiani 2,5mm geliefert hat.
Du kannst aber auch 1,5mm verwenden, 1,5mm bis zu 16A verwenden darfst, ausser in den bereitstellungsunterlagen steht das extra drinne, dass du 2,5 nehmen musst, ich habs aber noch nicht gelesen.
jap, reihenfolge is richtig, sichtprüfung, messungen und dann funtionstest.
die Messungen machst du an deinem 5 poligen stecker. am 5 Poligen stecker einfach deinen PE anklemme vom messgerät, und dann halt entsprechend die Verschiedenen Punkte von deinem Schutzleiterwiderstand messen.
und bei dem Isolationswiderstand halt die Isolation zwischen schutzleiter und deinen aussenleitern. du musst allerdings dabei den Hauptschalter, motorschutz und deine Schütze einschalten, oder die schütze nicht einschalten, weil das bissl n **** is, dann musst halt einmal vor, und einmal nach deinen Schützen die Isolation messen. (also an Klemme X2 und X3)
Was du dann allerdings an der steckdose machen musst, ist dein RCD test.
Rominsky
Newbie
Beiträge: 1
Registriert: Di 5. Mär 2013, 06:47

Re: Mechatronik Schaltschrank für die Abschuss prüfung Teil

Beitrag von Rominsky » Fr 12. Apr 2013, 06:22

Hey, kann mir jemand auf die Schnelle sagen, für was man alles den roten Draht nimmt? Hab da noch paar kleine Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Lehrwerkstatt ;) lG
Benutzeravatar
offener
Aufsteiger
Beiträge: 90
Registriert: Sa 28. Feb 2009, 00:00

Schaltschrank Bilder

Beitrag von offener » Fr 12. Apr 2013, 18:03

Bild 1
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Antworten