Ich würde mir die gesamte Leistung ausrechnen (P=UxI) und dann schauen wieviel deine Verbraucher an Leistung brauchen.
Wenn Du die Schleifenimpedanz messen solltest dann bekommst du auch den Kurzschlussstrom heraus dieser ist wichtig um zu sehen ob deine Sicherung ausreicht also zb. ein 6A Automat 6x5=30A wenn dein IK=333A ist dann würde die Sicherung ausreichen.
Sicherungsdimensionierung bei Abschlussprojekt
Also ich würde es nur auf der Sekundärseite absichern und dann wie Vieta es geschrieben hat Verbraucher ausrechnen usw.
Wenn du es auf der Eingangsseite auch absichern willst hast du nur den Vorteil das du wenn du das Netzteil wechseln willst brauchst du nur die sicherung rausmachen ein Stabi Netzteil hat normalerweise ne interne Sicherung.
Gruß mattes
Wenn du es auf der Eingangsseite auch absichern willst hast du nur den Vorteil das du wenn du das Netzteil wechseln willst brauchst du nur die sicherung rausmachen ein Stabi Netzteil hat normalerweise ne interne Sicherung.
Gruß mattes
Du musst sicherstellen, dass im Kurzschlussfall der LS schnell genug auslöst. Dazu muss der Schleifenwiderstand entsprechend niedrig sein. Ist er hoch, kannst du vielleicht nur mit A absichern, ist er niedrig, geht vielleicht auch D.
Außerdem musst du berücksichtigen, dass manche Betriebsmittel wie Trafos oder Motoren u.U. einen hohen Einschaltstrom haben und daher den LS rauswerfen.
Die schnelle Abschaltung bei Kurzschluss hat dabei natürlich absoluten Vorrang.
Außerdem musst du berücksichtigen, dass manche Betriebsmittel wie Trafos oder Motoren u.U. einen hohen Einschaltstrom haben und daher den LS rauswerfen.
Die schnelle Abschaltung bei Kurzschluss hat dabei natürlich absoluten Vorrang.