Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Danke für die schnelle Antwort !
- Siegfried&Roy
- Newbie
- Beiträge: 19
- Registriert: Do 7. Jan 2016, 08:02
- Kontaktdaten:
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Nochmal wegen der NeoZed-Sicherung, direkt hinter X2 (womit der komplette Schrank abgesichert wäre) oder vor Q2 dann (womit nur der Stromkreis für -X13 abgesichert wäre).
Danke
Danke
Wir sind zwar warm und brüderlich,
doch warme Brüder sind wir nicht!
Männer die Wert auf Weiber legen,
tun dies meist der Leiber wegen!
doch warme Brüder sind wir nicht!
Männer die Wert auf Weiber legen,
tun dies meist der Leiber wegen!
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Siegfried&Roy hat geschrieben:Nochmal wegen der NeoZed-Sicherung, direkt hinter X2 (womit der komplette Schrank abgesichert wäre) oder vor Q2 dann (womit nur der Stromkreis für -X13 abgesichert wäre).
Danke
Von X2 gehst auf die Neozed und von da zu Q2
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Servus hätte nochmal eine Frage an die Leute die die Prüfung schon hatten und zwar welche Fragen wurden beim Fachgespräch so gefragt ??
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Toki0604 hat geschrieben:Danke, gerne geschehenMechaKings88 hat geschrieben:Hallo Toki.
wir haben uns den Sammelthread mit allen Fragen und antworten durchgelesen und sind zu dem entschluss gekommen das deine Antworten für uns die aufschlussreichsten sind. Dafür ein dickes Dankeschön
Würden uns freuen wenn du uns dein Programm zum vergleich zuschicken könntest. Da wir leider keine privat Nachrricht versenden können.
Dafür schonmal Vielen Dank
Hallo Toki
wir sind der selben Meinung und wären dir für eine Vergleichsversion (Simatic S7) sehr verbunden.
elektrowerkstatt@paulundco.de
-
- Newbie
- Beiträge: 11
- Registriert: Mo 14. Dez 2015, 11:21
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Halli hallo,
vor einiger Zeit wurde bereits gefragt wie das Prüfprotokoll auszusehen hat. "Arbeitsauftrag Dürchfürung der praktischen Arbeitsaufgabe, Inberiebnahme der Anlage" heißt ein Blatt auf dem die verschieden Prüfpunkte aufzuschreiben sind. Welche sind dies?! Man kann sich nicht nach der Funktionsbeschreibung richten und einfach schreiben: "Nach Funktionsbeschreibung 1. Nach F... 2. unsw?!
MfG Metro-Brain
vor einiger Zeit wurde bereits gefragt wie das Prüfprotokoll auszusehen hat. "Arbeitsauftrag Dürchfürung der praktischen Arbeitsaufgabe, Inberiebnahme der Anlage" heißt ein Blatt auf dem die verschieden Prüfpunkte aufzuschreiben sind. Welche sind dies?! Man kann sich nicht nach der Funktionsbeschreibung richten und einfach schreiben: "Nach Funktionsbeschreibung 1. Nach F... 2. unsw?!
MfG Metro-Brain
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Hallo ich hätte eine Frage an die, die schon Prüfung hatten.
Hat jemand die Funktionsbeschreibung die man in der Prüfung bekommt?
Gruß Sven
Hat jemand die Funktionsbeschreibung die man in der Prüfung bekommt?
Gruß Sven
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Servus zusammen,
wie und wo zeichne ich den Schaltplan die leuchten -p32 und -p33 ein ??
wie und wo zeichne ich den Schaltplan die leuchten -p32 und -p33 ein ??
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
cappo123 hat geschrieben:Servus zusammen,
wie und wo zeichne ich den Schaltplan die leuchten -p32 und -p33 ein ??
Auf Seite 33 bzw Blatt 10 wäre X10/51/D1 P32 und X10/52/D2 P33.
Leuchte zeichnen wie P33. Aber erst in der Prüfung!!!!!
-
- Aufsteiger
- Beiträge: 56
- Registriert: Mo 26. Aug 2013, 10:21
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Zur Messung des Isolationswiderstandes muss das Netzteil sowieso abgeklemmt werden. Denkt dran das der 24V Stromkreis ebenfalls gemessen werden muss. Da muss allerdings noch etwas mehr abgeklemmt werden.Noisli hat geschrieben:Hey ich hab nochmal ne frage..
Bei mir stimmt der isolationswiederstand von L1 -> PE nicht. ich hab da nur ca. 27 Kohm. Kommt wohl vom Netzteil, wenn das abgeklemmt ist passt der Wert.
Jetzt ist die Frage ob das ein Problem bei der Prüfung ist? Kann man denn eine Anlage übergeben die den elektrischen Anforderungen nicht entspricht??
Und noch eine Frage:
Wie habt ihr euer Inbetriebnahme Protokoll gestaltet? So wie das mit den Messungen das wir schon vor der Prüfung ausfüllen? Nur mit ergänzungen zwecks Programm, Pneumatik usw?? Wie darf/muss ich mir das Vorstellen? Vll kann ja wer ein Beispiel posten oder ne pn an mich schreiben.
Wäre echt toll, bin sehr bald fällig!
Lg Noisli
Wir mussten explizit den Fußkontakt der Sicherung kennzeichnen!!!!LukasN hat geschrieben:quasi wie ein widerstand, nur das die linie in der mitte durchgezogen wird. also quasi einfach ein viereck um die leitung zeichnencappo123 hat geschrieben:wie sieht den das Schaltzeichen einer Neozedsicherung aus ? welches wir in der Prüfung in den Schaltschrank einzeichnen müssen?
darf man die Position der Sicherung im Schaltschrank selbst bestimmen oder wird diese auch vorgegeben?
https://www.google.de/search?q=sicherun ... YQ_AUIBigB
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Hallo zusammen,
weiß jemand ob es hier im Forum schon eine Liste gibt von allen, während der Prüfung, zu erledigenden Arbeiten?
und was muss der Prüfling im Vorfeld schon alles machen, außer die Anlagen nach den Unterlagen zu verdrahten und zu montieren? Muss er zum Beispiel den Elektropneumatischen Schaltplan (Seite 39) um den Bestücker "Kreis" erweitern? Muss er den Eplan ergänzen?
Muss er außer dem Arbeitsablaufplan noch eine weitere Doku schreiben? Habe da irgendetwas von einer kurzen Doku gehört.
Vielen Dank schonmal.
LG Malar
weiß jemand ob es hier im Forum schon eine Liste gibt von allen, während der Prüfung, zu erledigenden Arbeiten?
und was muss der Prüfling im Vorfeld schon alles machen, außer die Anlagen nach den Unterlagen zu verdrahten und zu montieren? Muss er zum Beispiel den Elektropneumatischen Schaltplan (Seite 39) um den Bestücker "Kreis" erweitern? Muss er den Eplan ergänzen?
Muss er außer dem Arbeitsablaufplan noch eine weitere Doku schreiben? Habe da irgendetwas von einer kurzen Doku gehört.
Vielen Dank schonmal.
LG Malar
-
- Newbie
- Beiträge: 3
- Registriert: Mo 18. Jan 2016, 12:55
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Habt ihr jetzt schon euer Programm um den automatikbetrieb erweitert also den Start 2 Automatik ins Programm aufgenommen? Unsere Meister meinten nämlich die Lampen sind schon verdrahtet und wir müssen den automatikbetrieb programmieren. ..jedoch lese ich jetz immer öfter dass ihr den schon drinnen habt
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Moin,soccergirl hat geschrieben:Habt ihr jetzt schon euer Programm um den automatikbetrieb erweitert also den Start 2 Automatik ins Programm aufgenommen? Unsere Meister meinten nämlich die Lampen sind schon verdrahtet und wir müssen den automatikbetrieb programmieren. ..jedoch lese ich jetz immer öfter dass ihr den schon drinnen habt
Da der Automatikbetrieb in den Vorbereitungsunterlagen schon als Grafcet mit drin steht, würde ich sagen das der fertig ist und nur um den Teil, der dazukommt (Bestücker), während der Prüfung zu erweitern ist.
Vielleicht kann das @Toki0604 so bestätigen?!?!
Zuletzt geändert von F4C3LESS am Mo 1. Feb 2016, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Hey ihr Lieben,
besteht die Whatsapp Gruppe noch?
Wenn ja, würde ich gerne in die Gruppe rein.
Hoffe auf eine schnelle Anwort.
Glg Lilly
besteht die Whatsapp Gruppe noch?
Wenn ja, würde ich gerne in die Gruppe rein.
Hoffe auf eine schnelle Anwort.
Glg Lilly
-
- Newbie
- Beiträge: 3
- Registriert: Di 2. Feb 2016, 11:54
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
hey leute,
für das SPS- Programm, weis jemand ob nur der Bestücker eingebunden werden muss und die Lampen P32 und P33? oder muss da noch ein Zähler oder Sontiges eingebaut werden
Danke im vorraus
für das SPS- Programm, weis jemand ob nur der Bestücker eingebunden werden muss und die Lampen P32 und P33? oder muss da noch ein Zähler oder Sontiges eingebaut werden
Danke im vorraus