Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Alles zum Thema Abschlussprüfung Teil 2 (AP2).
WICHTIG: Technische Fragen bitte im Bereich KNOW HOW posten!
Benutzeravatar
invisible
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mi 12. Dez 2018, 12:45

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von invisible » Mo 14. Jan 2019, 10:21

SvenN4 hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 10:08
invisible hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 09:23
flori hat geschrieben:
So 13. Jan 2019, 16:34


Also bei mir ist es so der Counter wird beim starten des FBs auf 0 gesetzt
Nun erfolgt der 1. Start..... der schlitten fährt auf pos 3 und stößt aus nun zählt er einen hoch (z1=1) fährt zurück....
Wird wieder gestartet und ist die abschaltbedibgung für die Fahrbewegung Z1=1 UND pos 2 ...stößt aus z1=2
Für den 3. Durchgang habe ich eine Alternativverzweigung Programmiert (Bedingung z1=2) in der das Schütz für die Fahrbewegung direkt ausgelassen wird und der Quader direkt ausgestoßen wird, gleichzeitig wird in diesen Schritt der Zähler auf 0 gesetzt sodass im nächsten Zyklus er wieder bis pos 3 fährt.

Das ist das ganze Hexenwerk.

MfG Florian
Hast du da Bilder vom Programm, programmierst du mit Tia oder mit s7?
Wir sind uns nicht sicher wie wir den aktuellen Zählerstand abfragen können.

Wäre nett wenn da jemand weiter weiss.....
Du kannst in FUP mit einem Vergleicherbaustein den aktuellen Zählwert als Merkerwort abfragen

Da musst du nur aufpassen das im Bereich des MW kein anderer Merker verwendet wird
Hast du da Bilder davon?

Welchen Zähler welchen vergleicher? Welche Variablen brauchen wir und wie ist alles verknüpft?
Ein Bild von euch wäre geil....
Wir sind absolut überfordert :mrgreen:


Unsers sieht so aus Bild
Money
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: Mo 14. Jan 2019, 11:48

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von Money » Mo 14. Jan 2019, 11:56

Ich habe mir mal die Informationen von euch so gut es geht herausgefiltert und dazu ein Grafcet erstellt. Würde mich freuen wenn die Kollegen die die Prüfung hatten sich dazu äußern können. https://ibb.co/bNy8HBV
Zuletzt geändert von Money am Mo 14. Jan 2019, 15:05, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
invisible
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mi 12. Dez 2018, 12:45

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von invisible » Mo 14. Jan 2019, 12:43

Also wir haben das hin bekommen mit den Zählern danke


Kann man leider kaum lesen die Beschriftung...
Schwarzenegger
Newbie
Beiträge: 10
Registriert: Fr 11. Jan 2019, 07:15

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von Schwarzenegger » Mo 14. Jan 2019, 13:52

Servus, ich hätte da mal 2 Fragen bezüglich des Aufbaus:
1. Für was genau ist die Grundplatte? Wir können die Adapterplatte direkt auf unser Achsmodel montieren.
2. Wieso soll man laut Zeichnung auf Seite 53 den Zylinder bereits direkt auf die Adapterplatte montieren,
wenn man jedoch anscheinend später genau dort den Zylinderhalter für beide Zylinder montieren muss?
SvenN4
Newbie
Beiträge: 4
Registriert: So 18. Nov 2018, 18:18

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von SvenN4 » Mo 14. Jan 2019, 14:20

invisible hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 10:21
SvenN4 hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 10:08
invisible hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 09:23


Hast du da Bilder vom Programm, programmierst du mit Tia oder mit s7?
Wir sind uns nicht sicher wie wir den aktuellen Zählerstand abfragen können.

Wäre nett wenn da jemand weiter weiss.....
Du kannst in FUP mit einem Vergleicherbaustein den aktuellen Zählwert als Merkerwort abfragen

Da musst du nur aufpassen das im Bereich des MW kein anderer Merker verwendet wird
Hast du da Bilder davon?

Welchen Zähler welchen vergleicher? Welche Variablen brauchen wir und wie ist alles verknüpft?
Ein Bild von euch wäre geil....
Wir sind absolut überfordert :mrgreen:


Unsers sieht so aus Bild
So ist der prinzipielle Aufbau mit Abfrage

https://imgur.com/a/GjvYr2G
Benutzeravatar
invisible
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mi 12. Dez 2018, 12:45

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von invisible » Mo 14. Jan 2019, 15:08

SvenN4 hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 14:20
invisible hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 10:21
SvenN4 hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 10:08


Du kannst in FUP mit einem Vergleicherbaustein den aktuellen Zählwert als Merkerwort abfragen

Da musst du nur aufpassen das im Bereich des MW kein anderer Merker verwendet wird
Hast du da Bilder davon?

Welchen Zähler welchen vergleicher? Welche Variablen brauchen wir und wie ist alles verknüpft?
Ein Bild von euch wäre geil....
Wir sind absolut überfordert :mrgreen:


Unsers sieht so aus Bild
So ist der prinzipielle Aufbau mit Abfrage

https://imgur.com/a/GjvYr2G

Danke genau so haben wir es gemacht hatten nur mit dem CMP==I Probleme aber geht :D
flori
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: So 23. Apr 2017, 14:59

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von flori » Mo 14. Jan 2019, 15:16

invisible hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 15:08
SvenN4 hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 14:20
invisible hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 10:21


Hast du da Bilder davon?

Welchen Zähler welchen vergleicher? Welche Variablen brauchen wir und wie ist alles verknüpft?
Ein Bild von euch wäre geil....
Wir sind absolut überfordert :mrgreen:


Unsers sieht so aus Bild
So ist der prinzipielle Aufbau mit Abfrage

https://imgur.com/a/GjvYr2G

Danke genau so haben wir es gemacht hatten nur mit dem CMP==I Probleme aber geht :D
Sehr gut wenn ihr es hin bekommen habt

Zu deiner Frage ich programmiere in Step 7

Aber den Automatik FB habe ich als Graph geschrieben

Kann ich jeden nur empfehlen da es dort Sinn macht da immer strikt eine Reihenfolge abgearbeitet wird.

MfG Florian
ManuGl98
Newbie
Beiträge: 4
Registriert: Di 13. Nov 2018, 11:11

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von ManuGl98 » Mo 14. Jan 2019, 15:50

Weiss jemand von den Leuten die schon Prüfung hatten ob man den Tisch in der
Prüfung fixieren muss ?
Mfg
Manuel
Fendt300
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: Mo 14. Jan 2019, 17:05

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von Fendt300 » Mo 14. Jan 2019, 17:09

Weiss einer ob der Zähler gefordert wird von dr OhK oder ist das freigestellt, dann würde ich nämlich einen Ablauf ohne Zähler programmieren
Benutzeravatar
invisible
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mi 12. Dez 2018, 12:45

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von invisible » Mo 14. Jan 2019, 18:00

Ist der Ablauf mittlerweile bestätigt worden?
Also beladen wird immer auf Pos.1 dann auswerfen auf 3 —> Beladen auf 1 —> Auswerfen auf 2 —> Beladen auf 1 —> Auswerfen auf 1?
Also alles bestückte Teile?
Muss man ausser den Lampen noch was machen oder war das alles?

Habt ihr Beispielfragen für das Fachgespräch?
flori
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: So 23. Apr 2017, 14:59

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von flori » Mo 14. Jan 2019, 19:05

Fendt300 hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 17:09
Weiss einer ob der Zähler gefordert wird von dr OhK oder ist das freigestellt, dann würde ich nämlich einen Ablauf ohne Zähler programmieren
Wissen tue ich es nicht aber ich denke dass du es machen kanmst so wie du es willst.
Ist ja im Realen leben auch so dass jeder Programmierer eine eigene "Handschrift" hat
SvenN4
Newbie
Beiträge: 4
Registriert: So 18. Nov 2018, 18:18

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von SvenN4 » Mo 14. Jan 2019, 22:35

ManuGl98 hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 15:50
Weiss jemand von den Leuten die schon Prüfung hatten ob man den Tisch in der
Prüfung fixieren muss ?
Mfg
Manuel
Grundsätzlich kannst du es programmieren wie du willst, aber wenn das Programm am Prüfungstag nicht funktioniert können die Prüfer sich dein Programm anschauen und dann sehen sie das du es eventuell nicht nach Anforderung umgesetzt hast
Shitstormtrooper
Aufsteiger
Beiträge: 65
Registriert: Mi 28. Mär 2018, 11:29

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von Shitstormtrooper » Di 15. Jan 2019, 08:48

Schwarzenegger hat geschrieben:
Mo 14. Jan 2019, 13:52
Servus, ich hätte da mal 2 Fragen bezüglich des Aufbaus:
1. Für was genau ist die Grundplatte? Wir können die Adapterplatte direkt auf unser Achsmodel montieren.
2. Wieso soll man laut Zeichnung auf Seite 53 den Zylinder bereits direkt auf die Adapterplatte montieren,
wenn man jedoch anscheinend später genau dort den Zylinderhalter für beide Zylinder montieren muss?
Hallo,
zu deiner ersten Frage:
Die Grundplatte ist die Schwarze Platte die direkt auf dem Motorschlitten montiert ist. Diese wurde meines wissens noch nie bearbeitet.
Worüber wir immer reden ist die Adapterplatte (Seite 17)

zu deiner zweiten Frage:
Offiziell ist die praktische Prüfung ein Umbau und wieder in Betriebnahme einer bestehenden Anlage. Daher müsste eigentlich die angegebene Zylinderhalterung zur Anlieferung vorhanden sein.

Gruß,
Shitstormtrooper
Benutzeravatar
invisible
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mi 12. Dez 2018, 12:45

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von invisible » Di 15. Jan 2019, 11:31

Kann nochmal einer von den fertigen prüflingen sagen wie genau der automatikbetrieb ablaufen soll? :D
udo1305
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: Di 15. Jan 2019, 12:54

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2018/2019

Beitrag von udo1305 » Di 15. Jan 2019, 12:58

Guten Morgen, habe am Freitag meine Nachprüfung, mit dem Schwerpunkt Arbeitsplanung, habe nur 41 % Erreicht, also brauche ich noch 9 bzw. 10 zur nächsten Note, was kommt in dem Gespräch dran? Das aus der Arbeitsplanung von der Theorie oder Allgemein das Thema Arbeitsplanung??? Und wie lange wird das Gespräch dauern?