Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 06:59
von da.thu25
Guten Morgen Kollegen,
ich bin neu hier, da sich mir eine Frage zu unserer Abschlussprüfung stellt.
Müssen wir bei der Inbetriebnahme im Rahmen der Isolationsmessung auch den Widerstand zwischen "+" und "-" bei der Steuerspannung messen oder nur jeweils gegen PE? Wir sind da ein wenig verwundert warum zwischen 24V + und - nur 1kOhm gemessen wird.
Schonmal danke im voraus.

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 07:19
von motorfreak93
da.thu25 hat geschrieben:
Mi 13. Jan 2021, 06:59
Guten Morgen Kollegen,
ich bin neu hier, da sich mir eine Frage zu unserer Abschlussprüfung stellt.
Müssen wir bei der Inbetriebnahme im Rahmen der Isolationsmessung auch den Widerstand zwischen "+" und "-" bei der Steuerspannung messen oder nur jeweils gegen PE? Wir sind da ein wenig verwundert warum zwischen 24V + und - nur 1kOhm gemessen wird.
Schonmal danke im voraus.
Guten Morgen Kollege,

ich bin etwas verwundert, das ihr überhaupt die Isolationsmessung an dem Netzteil durchführt.
Im Prüfprotokoll sind ja nur L1, L2, L3 N und PE vermerkt.
Wir nehmen immer die Erdung vom Netzteil(Zusätzlich zur Trennklemme und der Erdung an der SPS) ab und Trennen den LS-Schalter.
Ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Netzteil ja nicht gemessen werden muss weil es mit seinen 24V DC unter dem Grenzwert für die maximal zulässige Berührungsspannung von 120V DC liegt.
Falls ich falsch liege korrigiert mich ruhig.

MfG

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 07:27
von da.thu25
motorfreak93 hat geschrieben:
Mi 13. Jan 2021, 07:19
da.thu25 hat geschrieben:
Mi 13. Jan 2021, 06:59
Guten Morgen Kollegen,
ich bin neu hier, da sich mir eine Frage zu unserer Abschlussprüfung stellt.
Müssen wir bei der Inbetriebnahme im Rahmen der Isolationsmessung auch den Widerstand zwischen "+" und "-" bei der Steuerspannung messen oder nur jeweils gegen PE? Wir sind da ein wenig verwundert warum zwischen 24V + und - nur 1kOhm gemessen wird.
Schonmal danke im voraus.
Guten Morgen Kollege,

ich bin etwas verwundert, das ihr überhaupt die Isolationsmessung an dem Netzteil durchführt.
Im Prüfprotokoll sind ja nur L1, L2, L3 N und PE vermerkt.
Wir nehmen immer die Erdung vom Netzteil(Zusätzlich zur Trennklemme und der Erdung an der SPS) ab und Trennen den LS-Schalter.
Ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Netzteil ja nicht gemessen werden muss weil es mit seinen 24V DC unter dem Grenzwert für die maximal zulässige Berührungsspannung von 120V DC liegt.
Falls ich falsch liege korrigiert mich ruhig.

MfG
Das klingt für mich soweit plausibel, vielen dank für die Antwort.

Wenn es noch andere Ansichten gibt wären diese natürlich auch interessant.

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 08:12
von Schoppi
motorfreak93 hat geschrieben:
Mo 11. Jan 2021, 10:03
Fingerfräser2.1 hat geschrieben:
Mo 11. Jan 2021, 09:29
Moin weiß jemand wo auf dem Bedienpanel -P5 "Motorschutzschalter ausgelöst" eingebaut werden muss?
Moin,

Steht nirgendwo in dem Arbeitsauftrag, von daher wird der Leuchtmelder wohl erst während der Prüfung nachgerüstet.
Ich habe ihn eingebaut, da er im GrafCet und im E-Plan eingezeichnet ist. HAbe es in meiner Doku vermerkt und gut ist.
MfG

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 10:47
von motorfreak93
Schoppi hat geschrieben:
Mi 13. Jan 2021, 08:12
motorfreak93 hat geschrieben:
Mo 11. Jan 2021, 10:03
Fingerfräser2.1 hat geschrieben:
Mo 11. Jan 2021, 09:29
Moin weiß jemand wo auf dem Bedienpanel -P5 "Motorschutzschalter ausgelöst" eingebaut werden muss?
Moin,

Steht nirgendwo in dem Arbeitsauftrag, von daher wird der Leuchtmelder wohl erst während der Prüfung nachgerüstet.
Ich habe ihn eingebaut, da er im GrafCet und im E-Plan eingezeichnet ist. HAbe es in meiner Doku vermerkt und gut ist.
MfG
Gute Idee, das spart einem das Verdrahten in der Prüfung. :D

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Do 14. Jan 2021, 11:12
von MeinBerger
Hallo, wie habt ihr die Abfrage mit dem Sensor -b12 gelöst? Auf Seite 12 sieht es für mich so aus, als ob nur die Seite hinten rechts den Sensor auslösen darf. Habt ihr das Mechanisch gelöst oder im Programm?
Mfg Berger

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Do 14. Jan 2021, 13:12
von Schoppi
MeinBerger hat geschrieben:
Do 14. Jan 2021, 11:12
Hallo, wie habt ihr die Abfrage mit dem Sensor -b12 gelöst? Auf Seite 12 sieht es für mich so aus, als ob nur die Seite hinten rechts den Sensor auslösen darf. Habt ihr das Mechanisch gelöst oder im Programm?
Mfg Berger
Hey,
du kannst es im Programm über eine Abfallende Flanke lösen.
Wir heben an der ecke eine Schraube angebracht welche den Sensor auslöst.

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 06:18
von MeinBerger
Schoppi hat geschrieben:
Do 14. Jan 2021, 13:12
MeinBerger hat geschrieben:
Do 14. Jan 2021, 11:12
Hallo, wie habt ihr die Abfrage mit dem Sensor -b12 gelöst? Auf Seite 12 sieht es für mich so aus, als ob nur die Seite hinten rechts den Sensor auslösen darf. Habt ihr das Mechanisch gelöst oder im Programm?
Mfg Berger
Hey,
du kannst es im Programm über eine Abfallende Flanke lösen.
Wir heben an der ecke eine Schraube angebracht welche den Sensor auslöst.
Dankeschön

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 10:35
von Nilse
Hat jemand schon das Automatik Grafcet?
Muss der Schlitten am Anfang des Automatik Betriebes in Grundstellung stehen?
Ein 5. Schütz muss als Magnetschütz in der Prüfung eingebaut werden.

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 11:17
von Lorenz82
Nilse hat geschrieben:
Fr 15. Jan 2021, 10:35
Hat jemand schon das Automatik Grafcet?
Muss der Schlitten am Anfang des Automatik Betriebes in Grundstellung stehen?
Ein 5. Schütz muss als Magnetschütz in der Prüfung eingebaut werden.
Da kann man nur Vermutungen anstellen was denn Automatikbetrieb betrifft, denn dieser ist Bestandteil der Durchführung, das heißt man bekommt ihn erst am Tag der Prüfung.

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 19:11
von MeinBerger
Nilse hat geschrieben:
Fr 15. Jan 2021, 10:35
Hat jemand schon das Automatik Grafcet?
Muss der Schlitten am Anfang des Automatik Betriebes in Grundstellung stehen?
Ein 5. Schütz muss als Magnetschütz in der Prüfung eingebaut werden.
Steht das Fest mit dem Schütz? Hab das im Probeaufbau einfach über die sps realisiert

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: So 17. Jan 2021, 14:51
von motorfreak93
da.thu25 hat geschrieben:
Mi 13. Jan 2021, 07:27
motorfreak93 hat geschrieben:
Mi 13. Jan 2021, 07:19
da.thu25 hat geschrieben:
Mi 13. Jan 2021, 06:59
Guten Morgen Kollegen,
ich bin neu hier, da sich mir eine Frage zu unserer Abschlussprüfung stellt.
Müssen wir bei der Inbetriebnahme im Rahmen der Isolationsmessung auch den Widerstand zwischen "+" und "-" bei der Steuerspannung messen oder nur jeweils gegen PE? Wir sind da ein wenig verwundert warum zwischen 24V + und - nur 1kOhm gemessen wird.
Schonmal danke im voraus.
Guten Morgen Kollege,

ich bin etwas verwundert, das ihr überhaupt die Isolationsmessung an dem Netzteil durchführt.
Im Prüfprotokoll sind ja nur L1, L2, L3 N und PE vermerkt.
Wir nehmen immer die Erdung vom Netzteil(Zusätzlich zur Trennklemme und der Erdung an der SPS) ab und Trennen den LS-Schalter.
Ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Netzteil ja nicht gemessen werden muss weil es mit seinen 24V DC unter dem Grenzwert für die maximal zulässige Berührungsspannung von 120V DC liegt.
Falls ich falsch liege korrigiert mich ruhig.

MfG
Das klingt für mich soweit plausibel, vielen dank für die Antwort.

Wenn es noch andere Ansichten gibt wären diese natürlich auch interessant.
Hallo,

da der Azubi aus dem dritten meinte, dass er in seiner Zwischenprüfung die Isolationsmessung auch am Netzteil vornehmen musste habe ich nochmal mit meinem Ausbilder dadrüber gesprochen.
Er sagt wenn man das machen sollte, muss man 250V Prüfspannung einstellen und dann zwischen PE und * bzw PE und - Messen.

MfG

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: So 17. Jan 2021, 16:08
von Scarbite
Wie wird von dem Magneten das Schaltzeichen Gezeichnet ?

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 07:10
von MeinBerger
Hallo, wir haben am 20. Prüfung, wäre cool, wenn jemand der schon Prüfung hatte uns mitteilen könnte was drin vorkommt.. Sonst bekommt ihr aller spätestens am 20. gegen Abend von mir die Informationen

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021

Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 07:20
von Nilse
MeinBerger hat geschrieben:
Fr 15. Jan 2021, 19:11
Nilse hat geschrieben:
Fr 15. Jan 2021, 10:35
Hat jemand schon das Automatik Grafcet?
Muss der Schlitten am Anfang des Automatik Betriebes in Grundstellung stehen?
Ein 5. Schütz muss als Magnetschütz in der Prüfung eingebaut werden.
Steht das Fest mit dem Schütz? Hab das im Probeaufbau einfach über die sps realisiert

Denke ja , in der letzten Prüfung wurde der Magnet zum heben eines Bauteiles benutzt , somit muss eine gewisse Sicherheit gegeben sein , deswegen wird der Magnet über ein extra schütz gesteuert