230/400V 50 Hz Drehstrommotor.

Hier könnt Ihr Fragen zum Thema E-Technik stellen
mynona
Newbie
Beiträge: 14
Registriert: So 18. Okt 2009, 23:00

Beitrag von mynona » Do 12. Nov 2009, 20:31

SPS4ever hat geschrieben:
mynona hat geschrieben:die spannung auf dem typenschild gibt die maximale stranspannung an. An 400 hast in Dreieckschaltung eine strangspannung von 400 volt. bei Sternschaltung eine Strangspannung von 230Volt. Du kannst den Motor also in dreick als auch in stern betreiben. Wenn zwei Spannungen angegeben sind nimmst du die kleinste als Strangspannung.
Nein der Motor darf nur in Stern betrieben werden !
richtig.

Das liegt daran, dass der scherzkeks den startpost geändert hat :).
Benutzeravatar
brotherptouch
Aufsteiger
Beiträge: 57
Registriert: Mo 13. Jul 2009, 23:00

Beitrag von brotherptouch » Do 12. Nov 2009, 20:32

Die Spulen im Motor können die höhere Spannung wohl ab, dass ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass der Motor gleichzeitig auch nen höheren Strom zieht (XWurzel3). Das lässt die Spulen dann abrauchen....
Benutzeravatar
And1
Aufsteiger
Beiträge: 63
Registriert: Mo 20. Apr 2009, 23:00

Beitrag von And1 » Mo 23. Nov 2009, 19:37

Also, angenommen Du hast eine Angabe von 400V/690V:

Hier wird angegeben für welche Strangspannung der Motor ausgelegt ist. Die erste Angabe von 400V bezieht sich auf einen Anschluss im Dreieck.

Bild

Das heißt, dass Du an einem gewöhnlichen Drehstomnetz den Motor im Dreieck anschließen darfst. Hättest Du ein Netz mit 690V zur Verfügung, dürftest Du ihn nicht im Dreieck anschließen. Über einen Strang (Strecke u1-u2 auf dem Bild) würde dann eine Spannung von 690V abfallen. Darüber würde sich der Motor nicht freuen.

Jetzt steht natürlich "400V/690V" da. Die 690V geben an, dass man den Motor im Sternbetrieb an einem Netz anschließen darf, bei dem die Potenzialdifferenz 690V an den Außenleitern beträgt. Im Sternbetrieb hat man zwischen den Außenleitern zwei Stränge. Das heißt über diese beiden Stränge Fallen 690V ab.
Im Drehstromnetz kann man mit Hilfe des Verkettungsfaktors Bild die Strangspannung ausrechnen.
Wenn man jetzt 690V durch Wurzel 3 teilt, erhält man 400V Strangspannung. Wie Du siehst, ist es die gleiche Spannung, die man im Dreieck maximal zur Verfügung haben darf.
xeaL
Newbie
Beiträge: 1
Registriert: Mo 23. Nov 2009, 00:00

Beitrag von xeaL » Mo 23. Nov 2009, 21:58

Es kommt auch drauf an was du als Netzversorgung hast!!! Wenn du 3 Phasen 400 Volt hast darf du ihn NUR um Stern anschließen.


Gruß

xeaL
Harlekin809
Newbie
Beiträge: 14
Registriert: Di 10. Nov 2009, 00:00

Beitrag von Harlekin809 » So 29. Nov 2009, 13:49

Vielen Dank für alle Antworten!
Antworten