Überprüfung der Schaltpläne

Hier könnt Ihr Fragen zum Thema E-Technik stellen
Antworten
Chris2806
Newbie
Beiträge: 43
Registriert: Mo 5. Jan 2009, 00:00

Überprüfung der Schaltpläne

Beitrag von Chris2806 » Fr 11. Dez 2009, 22:59

Hi,
könntet Ihr Euch evtl. mal die 2 Schaltpläne anschauen und ein bisschen korrigieren? Bin nich ganz so firm in solchen Dingen und wollte nochmal jmd rüberschauen lassen.
Bild
Bild
Benutzeravatar
MechaAA
Aufsteiger
Beiträge: 87
Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
Wohnort: Raum Stuttgart
Kontaktdaten:

Beitrag von MechaAA » Sa 12. Dez 2009, 04:14

Hi,

sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Was du noch prüfen und ggf. ergänzen solltest wäre:

- Erdung der Steuerspannung (24VDC)!!!!
- Vorsicherung des Netzteils
- Absicherung der Sekündärseite 24VDC
- Technische Daten F1, F2, F3 (z.B. 32A), Motor (15KW, 32A) eintragen
- Die Spannnungsversorgung der Logo hast du doppelt gezeichnet. Die kannst auf der ersten Seite weglassen und nur nach XL1 verzweigen.
- Betriebsmittelkennzeichen für z.B. Netzteil und Logo vergeben
- Die Mimik mit K1 UND K2 versteh ich nicht so ganz. Sinn??? Finde K1 nicht. Dafür ist die Spule K2 doppelt gezeichnet.
- Abbruchstelle XL1:13 sollte Q5 heißen, nicht H2

Für den Anfang aber sonst nicht schlecht gezeichnet.

vG
mechaAA
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
Chris2806
Newbie
Beiträge: 43
Registriert: Mo 5. Jan 2009, 00:00

Beitrag von Chris2806 » Sa 12. Dez 2009, 12:01

Hi,

ersteinmal danke für Deine Infos ;)
Habe meinen Plan nochmal überarbeitet.

Was meinst Du mit Punkt 6?
maram
Fachmann
Beiträge: 285
Registriert: Do 22. Jan 2009, 00:00

Beitrag von maram » Sa 12. Dez 2009, 13:07

wie wird den der Not-Aus realisiert???
Benutzeravatar
MechaAA
Aufsteiger
Beiträge: 87
Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
Wohnort: Raum Stuttgart
Kontaktdaten:

Beitrag von MechaAA » Sa 12. Dez 2009, 22:02

Mit den Betriebsmittelkennzeichen? Normal werden alle Geräte mit einem Betriebsmittelkennzeichen BMK versehen. Meistens auf dem Gerät und auf der Montageplatte in Form eines Schilders oder Aufklebers. So in der Art wie F1 oder M1. Sonst sucht man sich ja zu Tode wenn man etwas im Schaltschrank sucht. Die Beschriftung des Geräts ist dann identisch mit der Bezeichnung im Schaltplan.

vG
mechaAA
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
Benutzeravatar
Prayer192
Fachmann
Beiträge: 448
Registriert: So 12. Jul 2009, 23:00

Beitrag von Prayer192 » Di 15. Dez 2009, 14:09

MechaAA hat geschrieben:Hi,
- Erdung der Steuerspannung (24VDC)!!!!
bist du dir sicher, dass die steuerspannung geerdet werden muss?
eigendlich nein, denn man kann sich aussuchen, ob man ein SELV oder ein PELV stromkreis haben will und bei 24VDC kann man wirklich drauf verzichten.
Antworten