DIN VDE 0113 - PE/0V Brücke entfernen

Hier könnt Ihr Fragen zum Thema E-Technik stellen
Antworten
Deleted User 4917

DIN VDE 0113 - PE/0V Brücke entfernen

Beitrag von Deleted User 4917 » Di 29. Jun 2010, 08:36

Hey,
ich hab eine Frage,
warum muss ich bei der DIN VDE 0113 Prüfen von elektrischen Maschinen und Ausrüstung die PE/0V Brücke entfernen?
Benutzeravatar
Step7
Newbie
Beiträge: 13
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 00:00

Brücke entfernen

Beitrag von Step7 » Do 10. Feb 2011, 17:55

Du musst diese Brücke entfernen, weil du bei der Isolationsprüfung eine Spannung auf den Außenleiter bzw Nullleiter gibt und zwischen diesem Leiter und PE den Isolationwiderstand misst. Wenn du die Brücke drin hast, hast du eine Leitende verbindung zwischen Nullleiter und PE und der Widerstand wäre gleich null.