Hey,
ich hab eine Frage,
warum muss ich bei der DIN VDE 0113 Prüfen von elektrischen Maschinen und Ausrüstung die PE/0V Brücke entfernen?

Brücke entfernen

Verfasst: Do 10. Feb 2011, 17:55
von Step7
Du musst diese Brücke entfernen, weil du bei der Isolationsprüfung eine Spannung auf den Außenleiter bzw Nullleiter gibt und zwischen diesem Leiter und PE den Isolationwiderstand misst. Wenn du die Brücke drin hast, hast du eine Leitende verbindung zwischen Nullleiter und PE und der Widerstand wäre gleich null.