Seite 1 von 1

Ein/Aus mit einem Taster?

Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 21:24
von Jiter
Hey,

ich habe folgende Frage.

Ist es VDE mäßig erlaubt den Ein und Ausschalter auf einen Taster zu legen?

SPS mäßig ist das dann geregelt über ein SR FlipFlop.

Gibt es da irgendwo einen VDE Teil dazu? (Bestimmt :D) Kennt einer den Teil?

Grüße :)

Verfasst: Do 24. Nov 2011, 14:15
von Winterreifen
Man muss beim Ausschalten auf die Drahtbruchsicherheit achten.

Verfasst: Do 24. Nov 2011, 15:58
von Jiter
Ist ein "Öffner" Taster ;)

Not-Aus gibt es seperat soweiso noch.

Grüße :)

Verfasst: Do 24. Nov 2011, 17:15
von m3trohelp
Kannst Du machen.

Der Not-Aus ist natürlich ein Thema für sich aber das weißt Du wahrscheinlich.

Verfasst: Do 24. Nov 2011, 17:28
von Winterreifen
Aber ist es nicht so, dass die Drahtbruchsicherheit auch vorschreibt, dass EIN-Funktionen nur mit Schließern gebaut werden darf? Ist echt ne interessante Frage..

Verfasst: Do 24. Nov 2011, 20:51
von Jiter
klar, NotAus hängt soweiso am FB48(oder FB45, jedenfalls am Schrittkettenbaustein) ;D

Ich werde morgen mal die VDE in der Firma durchschauen... Irgendwo muss was zu finden sein

Das EIN-Schalter nur Schließer sein dürfen wäre mir nicht bekannt.

Liebe Grüße :)

Verfasst: Fr 25. Nov 2011, 14:52
von Braunler
Jiter hat geschrieben:Das EIN-Schalter nur Schließer sein dürfen wäre mir nicht bekannt.

Liebe Grüße :)
Wie du dein Ein-Signal erzeugst bleibt dir überlassen, aber das Aus-Signal ist eine andere Geschichte

Hätte ich´s am Mittwoch nicht erst beim AP-Vorbereitungskurs gehört hätte ich es auch nicht gewusst

Die "Drahtbruchsicherheit" wird definiert mit "Alle Signalgeber, die einen AUS-Befehl geben müssen als Öffner verbaut werden"

Klar, sonst würde bei einem Schließer mit Kabelbruch ja nichts passieren :wink:

Beschreibe mal was du umsetzen möchtest, dann kann ich mir zumindest mehr vorstellen :wink:

Verfasst: Sa 26. Nov 2011, 15:30
von Winterreifen
Aber wenn ich einen Ein-Schalter mit nem Öffner an die SPS anschließe, und es kommt zu einem Drahtbruch (->Öffner öffnet), schaltet sich die Anlage doch selbstständig ein?

Verfasst: So 27. Nov 2011, 00:11
von McGyver
dann nimmst du statt sem sr-flipflop (setzen dominant) ein rs flipflop (rücksetzen dominant). ob das die vde erlaubt weiss ich allerdings nicht.
allerdings läuft die anlage dann trotzdem an wenn der drahtbruch nur auf der leitung / ader des ein-schalters stattfindet. jedoch ließe sie sich abschalten mit dem aus-taster

Eine angabe der konkreten schaltbedingungen währe hilfreich....

Verfasst: So 27. Nov 2011, 16:57
von Jiter
Wenn ich wieder ans Projekt darf, mach ich das :) Momentan anderes zu tun :)