Guten Tag
Ich hab mal eine Frage an euch. und zwar mein Problem ist, das ich gerade einen Schaltplan mit E-Plan zeichne.bin auch so gut wie fertig, das einzige Problem ist der Not-Aus.
Ich hab ihn jetzt Software mässig an der SPS verbunden und das auch so gezeichnet, aber mein Lehrer möchte das ich ihn auch noch neben Software Hardware mässig im Steuerstromkreis zeichne. Kann mir einer erklären wie das grob auszusehen hat ?????
danke
E-Plan Hilfe
Du sollt also einen "imagniären" Not-Aus Kontakt in die Ansteuerung von Aktoren einzeichnen? Oder wie meint er das?
Grundsätzlich würde ich das so zeichnen: (Ich hab nur Paint hier)
So ist über den NotausMerker, softwaremäßig alles verriegelt.
Über K1 auch keine Spannung mehr an allen Aktoren => Hardwaremäßig.
Grüße
Grundsätzlich würde ich das so zeichnen: (Ich hab nur Paint hier)
So ist über den NotausMerker, softwaremäßig alles verriegelt.
Über K1 auch keine Spannung mehr an allen Aktoren => Hardwaremäßig.
Grüße
Ne in der SPS weglassen soll ich ihn ja nicht. der Lehrer möchter das Software und Hardware beim Not-Aus gegeben ist. Software ist ja leicht. Geh ich mit dem Taster auf einen Eingang und fertig z.B E0.0
Aber Hardware steh ich auf den schlauch beim Not.
So ich wie das verstehe Zeichne ich den Not-Aus nochmal seperat auf ein Schütz im Steuerstromkreis und das Schütz muss dann auch den Hauptstromkreis unterbrechen wo mein Motor ist oder ???????
Aber Hardware steh ich auf den schlauch beim Not.
So ich wie das verstehe Zeichne ich den Not-Aus nochmal seperat auf ein Schütz im Steuerstromkreis und das Schütz muss dann auch den Hauptstromkreis unterbrechen wo mein Motor ist oder ???????