Fehlerhafte Steckdosen, Hausinstallation
Verfasst: Do 22. Nov 2012, 14:00
Mahlzeit Kollegen,
Hab hier ne intressante Problemstellung:
Ein Freund hat mich gebeten, seine Steckdosen in einem Raum zu überprüfen, da es dort einen Fehler gab.
-Er hat den Kippschalter an an seiner Steckleiste umgelegt, um was anzuschalten. Es gab einen Funken und futsch, funktionierten sämtliche Steckdosen im Raum nicht mehr. Die Sicherung ist in ordnung, hat NICHT ausgelöst, genauso wie der FI. Es sind 3 Steckdosen im Raum plus eine Schalter-Steckdosen komination. Für Licht. Licht und die Steckdose unterm Schalter funktionieren.
Erste Maßnahme war Messen sämtlicher Spannungen. Die 3 einzelnen hatten keine Spannung, bzw 1,9V zeigte das Gerät an. Dann haben wir die Sicherung rausgenommen und nochmal gemessen. Weiterhin 1,9V. Ich hab die Steckdosen aufgemacht und nach fehlerhaften anschlüssen oder durchgebrannten Kabeln geschaut. Nix. Auch kein Brandgeruch. Danach habe ich den Sicehrungskasten aufgemacht und dort nach Fehlern geschaut. Alles in Ordnung. Aber die Steckdosen sind weiterhin tot. Ich hab dann mal mit der Durchgangsprüfung nachgeschaut, ob alle Dosen auch wirklich in Reihe geschaltet sind.
Und da bin ich auf einen Geist gestoßen. ALtes Haus, alte Leitung, Rot,Grau,Schwarze Adern. Schwarz war ja L, Grau war N und Rot PE. Zumindest war es so angeschlossen und ich meine mal gelesen zu haben, das es so ist. Jedenfalls mess ich da vor mich hin und da passiert es... zwischen Rot und Grau herscht Durchgang. Erstmal... nach dem ersten Schrecken nochmal geschaut, durchgang war immer noch da, nur abgehackt. Sprich: Kabelbruch in der nähe. Nur danach, da hab ich nix mehr gemessen. Sehr wundersam.
Jedenfalls meine Diagnose: Kabel in der Wand ist durch. Zumindest denke ich das, da die Sicherung und die Dosen an sich in ordnung waren.
Hat jemmand noch eine andere Idee, was es sein könnte? Und wie schaut es da nun mit der Brandgefahr aus? Weil die Leitung steht wieder unter Dampf, da er das Licht dort braucht. Nicht, das sich was entzündet.
Und vor allem: Diese 1,9 V Restspannung passen da nicht so rein. An sich müsste doch auch nach abgeschlateter Sicherung 0V herrschen.
Hab hier ne intressante Problemstellung:
Ein Freund hat mich gebeten, seine Steckdosen in einem Raum zu überprüfen, da es dort einen Fehler gab.
-Er hat den Kippschalter an an seiner Steckleiste umgelegt, um was anzuschalten. Es gab einen Funken und futsch, funktionierten sämtliche Steckdosen im Raum nicht mehr. Die Sicherung ist in ordnung, hat NICHT ausgelöst, genauso wie der FI. Es sind 3 Steckdosen im Raum plus eine Schalter-Steckdosen komination. Für Licht. Licht und die Steckdose unterm Schalter funktionieren.
Erste Maßnahme war Messen sämtlicher Spannungen. Die 3 einzelnen hatten keine Spannung, bzw 1,9V zeigte das Gerät an. Dann haben wir die Sicherung rausgenommen und nochmal gemessen. Weiterhin 1,9V. Ich hab die Steckdosen aufgemacht und nach fehlerhaften anschlüssen oder durchgebrannten Kabeln geschaut. Nix. Auch kein Brandgeruch. Danach habe ich den Sicehrungskasten aufgemacht und dort nach Fehlern geschaut. Alles in Ordnung. Aber die Steckdosen sind weiterhin tot. Ich hab dann mal mit der Durchgangsprüfung nachgeschaut, ob alle Dosen auch wirklich in Reihe geschaltet sind.
Und da bin ich auf einen Geist gestoßen. ALtes Haus, alte Leitung, Rot,Grau,Schwarze Adern. Schwarz war ja L, Grau war N und Rot PE. Zumindest war es so angeschlossen und ich meine mal gelesen zu haben, das es so ist. Jedenfalls mess ich da vor mich hin und da passiert es... zwischen Rot und Grau herscht Durchgang. Erstmal... nach dem ersten Schrecken nochmal geschaut, durchgang war immer noch da, nur abgehackt. Sprich: Kabelbruch in der nähe. Nur danach, da hab ich nix mehr gemessen. Sehr wundersam.
Jedenfalls meine Diagnose: Kabel in der Wand ist durch. Zumindest denke ich das, da die Sicherung und die Dosen an sich in ordnung waren.
Hat jemmand noch eine andere Idee, was es sein könnte? Und wie schaut es da nun mit der Brandgefahr aus? Weil die Leitung steht wieder unter Dampf, da er das Licht dort braucht. Nicht, das sich was entzündet.
Und vor allem: Diese 1,9 V Restspannung passen da nicht so rein. An sich müsste doch auch nach abgeschlateter Sicherung 0V herrschen.