Stegleitungen NYNIF

Hier könnt Ihr Fragen zum Thema E-Technik stellen
Antworten
Benutzeravatar
MacMattes
Member
Beiträge: 193
Registriert: Mo 10. Mai 2004, 23:00
Wohnort: Twistetal/ Welt weit
Kontaktdaten:

Stegleitungen NYNIF

Beitrag von MacMattes » So 14. Mai 2006, 06:12

Moin Mecha´s
Hab mal ne Frage brauche mal Info´s über die Flachleitungen ( Verlegearten Instalationen zulässige belastung usw )
wenn einer ne Seite findet mal posten
Gruß MacMattes :D
<div>Ich habe Rücken</div><br>
Azubi23
Newbie
Beiträge: 4
Registriert: Do 1. Apr 2004, 23:00

Beitrag von Azubi23 » Mo 15. Mai 2006, 23:39

Belastbarkeit richtet sich nach dem Querschnitt und der Umgebungstemperatur, genau wie bei NYM. Stegleitung ( Imputzleitung) NYIF wie der Name sagt im Putz. Somit Verlegeart C.
Bedeutet bei 25 Grad und 1,5mm Querschnitt und 2 belasteten Adern Belastbarkeit 21 A und zugehöriges Schutzorgan 20 A
Findet man im Europa TBB Elektro auf Seite 260,261 und 371.

Mach Dir halt ein paar Reiter in Dein TBB :wink:

Gruß
Azubi23