RCD im TN-C System

Beitrag von Menko94 » So 7. Dez 2014, 19:24

Hallo zusammen !
Ich habe in der Berufsschule Aufgaben bekommen und diese hier kann ich leider nicht lösen :
Begründen sie wieso ein Rcd nicht im TN-C system eingesetzt werden darf.
Vielen dank im voraus !
Benutzeravatar
joe28
Member
Beiträge: 193
Registriert: Mo 20. Jan 2014, 19:06

Re: RCD im TN-C System

Beitrag von joe28 » Mo 8. Dez 2014, 21:00

TN-C heißt ja Terra Neutre Combiné also Erde und Neutralleiter kombiniert.
Bei nem RCD wird ja der hin und rückfließende Strom verglichen
Gehen wir jetzt mal vom Normalfall einem TN-C-S System aus:
Plus und Minus wir der Strom verglichen (Summenstromwandler)
Fehlerfall tritt ein Spannung läuft über PE ab
Der Strom an Minus ist nicht mehr gleich dem Strom an Plus RCD löst aus

Da aber bei einem TN-C System Neutralleiter und PE zusammen sind wird der RCD wirkungslos deswegen wird in einem normalen Haus immer im Hausanschluss das TN-C System vom Energieversorger in ein TN-C-S System aufgeteilt. (jedenfalls in der heutigen Zeit früher sah das anders aus)

Hoffe war ein bisschen verständlich
Später ist man immer schlauer.