Meine Frage ist folgende: Wir sollen demnächst im Betrieb am Schaltschrank eine Schaltung aufbauen (VPS). Zuvor wurde die Zeichnung für den Haupt-und Steuerstromkreis angefertigt. Nun sollen wir auch die Sicherungen, Motorschutzschalter und co. selber bestimmen.
Soweit haben wir alles, doch was die Sicherung für den Steuerstromkreis angeht, stehen wir auf dem Schlauch. Guckt man das einfach im Tabellenbuch nach(wo wir nicht fündig geworden sind) oder errechnet man sich das mit kuriosen Formeln?
Der Steuerstromkreis soll mit 24V Gleichstrom betrieben werden.
MFG Nerolix
Sicherungen für den Steuerstromkreis
- MechaAA
- Aufsteiger
- Beiträge: 87
- Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
- Wohnort: Raum Stuttgart
- Kontaktdaten:
Richtig! So grob den Strom aller Verbraucher (Schütze, SPS) addieren. Der Stromverbauch steht meistens im Katalog oder Datenblättern. Eventuell muss auch noch der Gleichzeitigkeitsfaktor beachtet werden
Dabei nicht vergessen, dass es sich um Leitungsschutzschalter handelt, als nicht 0,5mm² mit 16A absichern, ggf. muss auch noch die Selektivität beachtet werden.
Dabei nicht vergessen, dass es sich um Leitungsschutzschalter handelt, als nicht 0,5mm² mit 16A absichern, ggf. muss auch noch die Selektivität beachtet werden.