Hilfe zu Verlustleistung

Hier könnt Ihr Fragen zum Thema E-Technik stellen
Antworten
JonnyMexico
Newbie
Beiträge: 8
Registriert: So 20. Apr 2008, 23:00

Hilfe zu Verlustleistung

Beitrag von JonnyMexico » Sa 13. Jun 2009, 12:18

Hey,
ich beschreib erstmal die Situation:
in einer Anlage liegt zwischen dem Netzteil und dem Verbraucher ein Weg von ca 10m. Das Netzteil hat folgende Angaben: 150A 17V. Die Leitung ist eine 16mm² normal Kupfer.
Hab jetzt verschiedenste Rechnungen mit Arbeitskollegen versucht und immer wieder ein anderes Ergebnis bekommen.
Ist es hierbei relevant, ob es ne Reihenschaltung oder ne Parallelschaltung ist? Soweit ich das beurteilen kann haben wir ne Reihenschaltung.
Wäre nett, wenn mir jemand den Verlust, den wir durch den 10m Weg haben vorrechnen könnte.
MfG Jonny
Chewie
Newbie
Beiträge: 49
Registriert: Mi 7. Mai 2008, 23:00

Beitrag von Chewie » Sa 13. Jun 2009, 20:46

Ich nehme einfach mal an es handelt sich um DC.

Delta U = (2 * P * l) / (elektrische Leitfähigkeit * A * U)

Delta U = (2* 2550 W * 10m) / (56 * 16mm² * 17)

Delta U = (51000) / (15232)

Delta U = 3,348V

Das ist der maximale Spannungsverlust, den du bei maximaler Leistung hast.
JonnyMexico
Newbie
Beiträge: 8
Registriert: So 20. Apr 2008, 23:00

Beitrag von JonnyMexico » So 14. Jun 2009, 15:59

Hey, danke für die schnelle Antwort.
Konnte deine Rechnung nachvollziehen.
Pv ist ja der Leistungsverlust. Kann ich den dann auch einfach mit:
Pv = (2 * I² * l) / elektrische Leitfähigkeit * A)
berechnen?

Hätte da 502W raus.
Chewie
Newbie
Beiträge: 49
Registriert: Mi 7. Mai 2008, 23:00

Beitrag von Chewie » Mo 15. Jun 2009, 16:03

Habs jetzt nicht nach gerechnet, aber die Formel ist richtig.
Antworten