Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Hier könnt Ihr Fragen zum Thema E-Technik stellen
-
JonnyMexico
- Newbie
- Beiträge: 8
- Registriert: So 20. Apr 2008, 23:00
Beitrag
von JonnyMexico » Sa 13. Jun 2009, 12:18
Hey,
ich beschreib erstmal die Situation:
in einer Anlage liegt zwischen dem Netzteil und dem Verbraucher ein Weg von ca 10m. Das Netzteil hat folgende Angaben: 150A 17V. Die Leitung ist eine 16mm² normal Kupfer.
Hab jetzt verschiedenste Rechnungen mit Arbeitskollegen versucht und immer wieder ein anderes Ergebnis bekommen.
Ist es hierbei relevant, ob es ne Reihenschaltung oder ne Parallelschaltung ist? Soweit ich das beurteilen kann haben wir ne Reihenschaltung.
Wäre nett, wenn mir jemand den Verlust, den wir durch den 10m Weg haben vorrechnen könnte.
MfG Jonny
-
Chewie
- Newbie
- Beiträge: 49
- Registriert: Mi 7. Mai 2008, 23:00
Beitrag
von Chewie » Sa 13. Jun 2009, 20:46
Ich nehme einfach mal an es handelt sich um DC.
Delta U = (2 * P * l) / (elektrische Leitfähigkeit * A * U)
Delta U = (2* 2550 W * 10m) / (56 * 16mm² * 17)
Delta U = (51000) / (15232)
Delta U = 3,348V
Das ist der maximale Spannungsverlust, den du bei maximaler Leistung hast.
-
JonnyMexico
- Newbie
- Beiträge: 8
- Registriert: So 20. Apr 2008, 23:00
Beitrag
von JonnyMexico » So 14. Jun 2009, 15:59
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Konnte deine Rechnung nachvollziehen.
Pv ist ja der Leistungsverlust. Kann ich den dann auch einfach mit:
Pv = (2 * I² * l) / elektrische Leitfähigkeit * A)
berechnen?
Hätte da 502W raus.
-
Chewie
- Newbie
- Beiträge: 49
- Registriert: Mi 7. Mai 2008, 23:00
Beitrag
von Chewie » Mo 15. Jun 2009, 16:03
Habs jetzt nicht nach gerechnet, aber die Formel ist richtig.