Hallo
Zuerst ich bin kein Elektriker also nicht wundern über blöde Fragen
Also ich hab nen 22 kw Elektromotor und will den über eien Stern Dreieckschaltung steuern.
Wie ich weis oder besser was ich gelesen habe wält man die Schütze nach folgender Formel aus.
22 KW Motor hat 42,6 Ap x 0,58 sind 24,7 amp also theoretisch würde ein 25 Amp schütz ausreichen , und fürs stern und dreieck schütz , fürs netzschütz 42,6 amp x 0,33 sind 14,05 amp aslo 15 Amp.
Das hab ich soweit verstanden.
Nun zu dem Motorschutzrelais.
Muss ich da nun eins einbauen von 40 bis 50 amp zum einstellen oder eins das auch mit 0,58 multipliziert wird??
Nun zu der verkabelung L1 L2 L3 wie wähle ich nun die Kabel dazu aus volle nenspannung sprich ich nehme ein 10 mm ² Kabel oder auch nur mit 0,58 ??
Kann mir da jemand eine genaue angabe dazu machen??
Vielen Dank
22 kw Motor stern dreieck Schlatung wer weis was
-
- Newbie
- Beiträge: 2
- Registriert: Sa 25. Jul 2009, 23:00
Das hängt davon ab, wo du das Motorschutzrelais einbaust. Die beste Variante ist, es hinter das Netzschütz zu klemmen. Dann stellst du es auf den 0,33-fachen Nennstrom ein.Nun zu dem Motorschutzrelais.
Muss ich da nun eins einbauen von 40 bis 50 amp zum einstellen oder eins das auch mit 0,58 multipliziert wird??
Du meinst wahrscheinlich Nennstrom. Da sich der Strom aufteilt, kannst du kleinere Querschitte verwenden. Dabei wird allerdings nicht der Querschnitt mal 0,58 genommen, sondern eine geeignete Leitung aus einer Tabelle in der VDE 0100 herusgesucht. In deinem Fall, sollte die Verdrahtung etwa so aussehen:Nun zu der verkabelung L1 L2 L3 wie wähle ich nun die Kabel dazu aus volle nenspannung sprich ich nehme ein 10 mm ² Kabel oder auch nur mit 0,58 ??