22 kw Motor stern dreieck Schlatung wer weis was
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 15:48
Hallo
Zuerst ich bin kein Elektriker also nicht wundern über blöde Fragen
Also ich hab nen 22 kw Elektromotor und will den über eien Stern Dreieckschaltung steuern.
Wie ich weis oder besser was ich gelesen habe wält man die Schütze nach folgender Formel aus.
22 KW Motor hat 42,6 Ap x 0,58 sind 24,7 amp also theoretisch würde ein 25 Amp schütz ausreichen , und fürs stern und dreieck schütz , fürs netzschütz 42,6 amp x 0,33 sind 14,05 amp aslo 15 Amp.
Das hab ich soweit verstanden.
Nun zu dem Motorschutzrelais.
Muss ich da nun eins einbauen von 40 bis 50 amp zum einstellen oder eins das auch mit 0,58 multipliziert wird??
Nun zu der verkabelung L1 L2 L3 wie wähle ich nun die Kabel dazu aus volle nenspannung sprich ich nehme ein 10 mm ² Kabel oder auch nur mit 0,58 ??
Kann mir da jemand eine genaue angabe dazu machen??
Vielen Dank
Zuerst ich bin kein Elektriker also nicht wundern über blöde Fragen
Also ich hab nen 22 kw Elektromotor und will den über eien Stern Dreieckschaltung steuern.
Wie ich weis oder besser was ich gelesen habe wält man die Schütze nach folgender Formel aus.
22 KW Motor hat 42,6 Ap x 0,58 sind 24,7 amp also theoretisch würde ein 25 Amp schütz ausreichen , und fürs stern und dreieck schütz , fürs netzschütz 42,6 amp x 0,33 sind 14,05 amp aslo 15 Amp.
Das hab ich soweit verstanden.
Nun zu dem Motorschutzrelais.
Muss ich da nun eins einbauen von 40 bis 50 amp zum einstellen oder eins das auch mit 0,58 multipliziert wird??
Nun zu der verkabelung L1 L2 L3 wie wähle ich nun die Kabel dazu aus volle nenspannung sprich ich nehme ein 10 mm ² Kabel oder auch nur mit 0,58 ??
Kann mir da jemand eine genaue angabe dazu machen??
Vielen Dank