Nochmal Externe Absicherung Bei Siemens LOGO 24 RC
- MacMattes
- Member
- Beiträge: 193
- Registriert: Mo 10. Mai 2004, 23:00
- Wohnort: Twistetal/ Welt weit
- Kontaktdaten:
Nochmal Externe Absicherung Bei Siemens LOGO 24 RC
Tach Zusammen habe wieder mal ne Frage ich verwende für ein Projekt eine Siemens Logo 24 RC mit einem Netzteil LOGO Power 24 V 4,0 A von Siemens muß ich eine Absicherung auf der Primärseite oder auf der sekundärseite zur Logo einbauen oder brauche ich gar keine das ist aus dem Logo Handbuch nicht so recht ersichtlich oder ich habe es noch nicht gefunden
DANKE schon mal für eure Antworten
MacMattes
DANKE schon mal für eure Antworten
MacMattes
<div>Ich habe Rücken</div><br>
- MechaAA
- Aufsteiger
- Beiträge: 87
- Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
- Wohnort: Raum Stuttgart
- Kontaktdaten:
Hallo,
ich gehe mal davon aus, daß du das Logo power Netzteil mit der Bestellnummer 6EP1 332-1SH51 hast. Im Siemens Katalog steht, daß der empfohlene Leitungsschutzschalter in der Netzzuleitung entweder ab 16 A Charakteristik B oder ab 10 A Charakteristik C haben sollte.
Siehe hierzu:
https://mall.automation.siemens.com/DE/ ... umpto=1487
und auf technische Daten klicken.
Sekundärseitig würde ich die Spannungsversorgung der Logo (also die interne Elektronik) selber und der Relaisausgänge ebenso mit einem Leitungsschutzschalter versehen.
Die Logo selber würde ich mit einem C3 Automat absichern.
Bei den Relaisausgängen weiß ich nicht mit welcher Spannung du da drauf fährst. Auch die Spannung vom Logo-Netzteil abgreifen oder irgendwo separat herholen (z.B 230VAC schalten)????
Auf alle Fälle mußt du diese Ausgänge unbedingt absichern!!!! Dann hängt es davon ab ob Du die Ausgänge mit einer induktiven oder einer ohmschen Last beschalten willst.
Laut Siemens ist die maximale Belastbarkeit pro Relaisausgang bei einer
induktiven Last 3A und bei einer ohmschen Last 10A.
Absichern mußt du so oder so, je nach angeschlossener Last eben.
Hoffe etwas geholfen zu haben
vG
mechaAA
ich gehe mal davon aus, daß du das Logo power Netzteil mit der Bestellnummer 6EP1 332-1SH51 hast. Im Siemens Katalog steht, daß der empfohlene Leitungsschutzschalter in der Netzzuleitung entweder ab 16 A Charakteristik B oder ab 10 A Charakteristik C haben sollte.
Siehe hierzu:
https://mall.automation.siemens.com/DE/ ... umpto=1487
und auf technische Daten klicken.
Sekundärseitig würde ich die Spannungsversorgung der Logo (also die interne Elektronik) selber und der Relaisausgänge ebenso mit einem Leitungsschutzschalter versehen.
Die Logo selber würde ich mit einem C3 Automat absichern.
Bei den Relaisausgängen weiß ich nicht mit welcher Spannung du da drauf fährst. Auch die Spannung vom Logo-Netzteil abgreifen oder irgendwo separat herholen (z.B 230VAC schalten)????
Auf alle Fälle mußt du diese Ausgänge unbedingt absichern!!!! Dann hängt es davon ab ob Du die Ausgänge mit einer induktiven oder einer ohmschen Last beschalten willst.
Laut Siemens ist die maximale Belastbarkeit pro Relaisausgang bei einer
induktiven Last 3A und bei einer ohmschen Last 10A.
Absichern mußt du so oder so, je nach angeschlossener Last eben.
Hoffe etwas geholfen zu haben
vG
mechaAA
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
Wie ich schonmal geschrieben habe: Entsprechende Schmelzsicherung im Hutschienengehäuse müsste reichen. Diese in die +24V-Zuleitung zu den Relaiskontakten (wäre an einem normalen Relais Anschluss 13).
Zwischen dem Logo-NT und der Logo selber würde ich persönlich keine Sicherung einbauen. Vor das NT (Nnetzseite) muss aber auf jeden Fall ne Sicherung rein!
Ich glaube, C3-Automaten sind ziemlich teuer. Da nicht zu erwarten ist, dass die Sicherung ständig fliegt, kann man ne Schmelzsicherung nehmen.
Alternativ ein Netzgerät mit (passender) Strombegrenzung, dafür brauchst du dann nur eine Primärsicherung.
Zwischen dem Logo-NT und der Logo selber würde ich persönlich keine Sicherung einbauen. Vor das NT (Nnetzseite) muss aber auf jeden Fall ne Sicherung rein!
Ich glaube, C3-Automaten sind ziemlich teuer. Da nicht zu erwarten ist, dass die Sicherung ständig fliegt, kann man ne Schmelzsicherung nehmen.
Alternativ ein Netzgerät mit (passender) Strombegrenzung, dafür brauchst du dann nur eine Primärsicherung.
- MechaAA
- Aufsteiger
- Beiträge: 87
- Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
- Wohnort: Raum Stuttgart
- Kontaktdaten:
Jupp das Netzgerät hat eine Strombegrenzung, die liegt bei 4,7A.
Dann eben vor die Relaisausgänge eine Sicherung setzen und alle Anschlüsse der Ausgänge durchschleifen (so wie oben gesagt die "13er").
So ne Schmelzsicherung reicht da völlig aus, bin selber aber kein Fan davon.
So eine Spule von einem 3KW-Schütz z.B. hat eine Leistungsaufnahme von ca. 2-3W, also grob geschätzt bei Betätigung durch Gleichspannung 24VDC eine Stromaufnahme von 100mA.
Also da reicht bei einem Schütz ne recht kleine Sicherung.
vG
mechaAA
Dann eben vor die Relaisausgänge eine Sicherung setzen und alle Anschlüsse der Ausgänge durchschleifen (so wie oben gesagt die "13er").
So ne Schmelzsicherung reicht da völlig aus, bin selber aber kein Fan davon.
So eine Spule von einem 3KW-Schütz z.B. hat eine Leistungsaufnahme von ca. 2-3W, also grob geschätzt bei Betätigung durch Gleichspannung 24VDC eine Stromaufnahme von 100mA.
Also da reicht bei einem Schütz ne recht kleine Sicherung.
vG
mechaAA
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
Nur schreibt Siemens diesen Überlastschutz der Relaisausgänge halt vor. Bei Überlastung können die Relaiskontakte beschädigt werden und dann nicht mehr schließen oder auch öffnen ---> je nach dem, was dranhängt, kann das gefährlich sein.
Also entweder Sicherung oder NT mit passender Strombegrenzung ist anzuraten.
Also entweder Sicherung oder NT mit passender Strombegrenzung ist anzuraten.