Programmierung LOGO Notaus
Na ja programmieren musst Du nur den Eingang mit dem Ausgang also die Bedingung schaffen wann die Led angehen soll bei dem quitiertaster bin ich mir jetzt nicht so sicher aber ich denke das man den auch zb. über eine Flipflop programmiren kann also rücksetzten mit quitiertaster. Das kannst Du glaube ich machen denn solange der bzw. die Notaustaster nicht wieder herausgezogen wurden läuft ja sowieso nichts.
Ich kenne das so das es ein Notausschütz gibt was nach dem betätigen von einem Notausschalter mit einem Schlüssel wieder akktiviert wird natürlich nur wenn alle Notausschalter nicht mehr betätigt sind aber das habe ich ja oben schon gesagt.
Ich kenne das so das es ein Notausschütz gibt was nach dem betätigen von einem Notausschalter mit einem Schlüssel wieder akktiviert wird natürlich nur wenn alle Notausschalter nicht mehr betätigt sind aber das habe ich ja oben schon gesagt.
- MechaAA
- Aufsteiger
- Beiträge: 87
- Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
- Wohnort: Raum Stuttgart
- Kontaktdaten:
Dabei sollte man aber nicht vergessen, daß wenn man bestimmte Strompfade oder Digitalausgänge über das Not-Aus Relais wegschaltet:
Wie quittiert man den Not-Aus wieder ?
Den Quittiertaster bzw. den Ausgang zum quittieren sollte man nicht über das Not-Aus Relais wegschalten, sonst hat man sich ne richtig gute Falle gebaut.
Soll ja jedem schon mal passiert sein....dumdidum....
vG
mechaAA
Wie quittiert man den Not-Aus wieder ?
Den Quittiertaster bzw. den Ausgang zum quittieren sollte man nicht über das Not-Aus Relais wegschalten, sonst hat man sich ne richtig gute Falle gebaut.
Soll ja jedem schon mal passiert sein....dumdidum....
vG
mechaAA
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
Bitte, bitte schön wenn ich helfen konnte.MacMattes hat geschrieben:Jo ich danke erstmal , so hatte ich das auch schon im kopp war mir nur net sicher
Gruß Mattes
Das stimmt da hast du recht vielleicht sollte man den Quittiertaster gar nicht über die Logo oder SPS laufen lassen wie gesagt da bin ich mir nicht so sicher.MechaAA hat geschrieben:Dabei sollte man aber nicht vergessen, daß wenn man bestimmte Strompfade oder Digitalausgänge über das Not-Aus Relais wegschaltet:
Wie quittiert man den Not-Aus wieder ?
Den Quittiertaster bzw. den Ausgang zum quittieren sollte man nicht über das Not-Aus Relais wegschalten, sonst hat man sich ne richtig gute Falle gebaut.
Soll ja jedem schon mal passiert sein....dumdidum....
vG
mechaAA
Der gesamte Notauskreis (inkl. Quittierung) sollte mit der SPS gar nix zu tun haben. Ein Meldekontakt vom NA-Relais an die SPS reicht aus.
Wegen der angesprochenen Problematik wegen Quittieren:
Am Besten die Anlage dann halt über den Start-Taster wieder in Gang setzen.
Also Not-Aus betätigt-->enttriegeln-->qutittieren-->Anlage wieder starten.
Unter Umständen reicht es auch, die Ausgänge softwaremäßig mit dem Meldekontakt zu verUNDen --->Ausgang ist nur "1", wenn NA-Relais angezogen hat. Dann kann das Programm so weiterlaufen, wie es unterbrochen wurde, sobald das NA-Relais quittiert wird.
Am Besten ist aber ein kompletter Neustart der Anlage.
Wegen der angesprochenen Problematik wegen Quittieren:
Am Besten die Anlage dann halt über den Start-Taster wieder in Gang setzen.
Also Not-Aus betätigt-->enttriegeln-->qutittieren-->Anlage wieder starten.
Unter Umständen reicht es auch, die Ausgänge softwaremäßig mit dem Meldekontakt zu verUNDen --->Ausgang ist nur "1", wenn NA-Relais angezogen hat. Dann kann das Programm so weiterlaufen, wie es unterbrochen wurde, sobald das NA-Relais quittiert wird.
Am Besten ist aber ein kompletter Neustart der Anlage.