S7-1200 ProfiNet Verbindung zum Servoregler

SPS, Logo, Easy und Co.
Antworten
matzi1991
Newbie
Beiträge: 7
Registriert: So 6. Nov 2011, 00:00

S7-1200 ProfiNet Verbindung zum Servoregler

Beitrag von matzi1991 » Mi 21. Dez 2011, 13:34

Hallo liebe Kollegen

Folgenes Problem,
in meinem betrieblichen Auftrag bin ich bei eine S7-1212AC/DC/RLY über eine ProfiNet-Verbindung mit einem Servoregler(Compax3S025V2) anzusprechen.
Dieser soll dann einen Servomotor mit gekoppelter Linearachse steuern.

Hat einer schon allgemein Erfahrung mit der 1200er Serie???

Die Grundlagen für Profibus sind gegeben, bloß hat unserer Betrieb zu schnell entschieden und wir müssen mit der neuen Variante ProfiNet arbeiten,
wo die Erfahrung jedoch gleich 0 ist :-/

Ansatzweise kämpfen wir uns ja vor, die Grundkonfiguration steht.
Das Problem besteht im Austausch der Daten.
Welche Bausteine sind dafür sinnvoll bzw. wie werden diese richtig verwendet?

Falls Fragen noch offen sind, nur Fragen :)
Benutzeravatar
m3trohelp
Site Admin
Beiträge: 693
Registriert: Sa 20. Dez 2003, 00:00
Wohnort: Wahlstedt

Re: S7-1200 ProfiNet Verbindung zum Servoregler

Beitrag von m3trohelp » Mi 21. Dez 2011, 13:59

Hallo Matzi,
ich habe schonmal mit der 1200er gearbeitet. Ich habe ein HMI über PN gekoppelt.
Es ist wirklich simpel - Ganz Siemens untypisch. :P

Du brauchst keinen speziellen Baustein. Bei dem HMI war es zumindest so. Die Variablen können einfach per Drag&Drop rübergezogen und dann angesprochen werden.
matzi1991
Newbie
Beiträge: 7
Registriert: So 6. Nov 2011, 00:00

Re: S7-1200 ProfiNet Verbindung zum Servoregler

Beitrag von matzi1991 » Mi 21. Dez 2011, 14:17

Ja mit dem HMI gibt es auch kein Problem, da haben schon fast alle spielerein raus :)

Die Anlage sieht so aus,
Wie haben eine Ständerbohrmaschine wo darunter ein schlitten verfährt der mit der achse gekoppelt und nach belieb eingestellten werten die Bohrungen setzt.

Das Problem liegt darin überhaupt erstmal Werte von A-B zu schicken bzw. den Servoregler mit einem einfachem Steuerwort zu bestromen oder etc.
Wie gesagt mein Wissen liegt da fast bei Null, und der Betrieb bekommt auch jetzt in der Weihnachtszeit nicht so schnell ein lehrgang organisiert :(
Benutzeravatar
m3trohelp
Site Admin
Beiträge: 693
Registriert: Sa 20. Dez 2003, 00:00
Wohnort: Wahlstedt

Re: S7-1200 ProfiNet Verbindung zum Servoregler

Beitrag von m3trohelp » Mi 21. Dez 2011, 14:38

Hmm,
den Servoregler kenne ich nun nicht. Ich habe aber gerade gesehen, dass der Hersteller S7-300/400 Bausteine zur Kommunikation über Profibus und Profinet anbietet.
Hast Du dir die Doku dazu mal angesehen? Sollen laut BA auf einer CD beiliegen. Evtl. kannst Du die auch für die 1200er nutzen.

Hier mal zwei Links:
Positionieren über Profibus oder Profinet: http://divapps.parker.com/divapps/eme/E ... 1%20dt.pdf
COMPAX3 FIELDBUS FILES:
http://www.parker.com/portal/site/PARKE ... irect=true

Hast du die GSD schon installiert und die HW-Config gemacht?
matzi1991
Newbie
Beiträge: 7
Registriert: So 6. Nov 2011, 00:00

Re: S7-1200 ProfiNet Verbindung zum Servoregler

Beitrag von matzi1991 » Mi 21. Dez 2011, 14:44

Ja der Wille ist da.

Die GSD ist schon eingefügt. und die Doku kennen wir schon fast auswendig :)

Aber uns fehlt der Anfang, wir wissen nicht wo wir ansetzen müssen :-/
Benutzeravatar
m3trohelp
Site Admin
Beiträge: 693
Registriert: Sa 20. Dez 2003, 00:00
Wohnort: Wahlstedt

Re: S7-1200 ProfiNet Verbindung zum Servoregler

Beitrag von m3trohelp » Mi 21. Dez 2011, 15:36

Naja, den Anfang hast Du dann ja bereits gemacht.

Dein Steuerwort solltest Du jetzt mit den Bausteinen RDREC (Datensatz lesen) und WRREC (Datensatz schreiben) übertragen können.
(Erweiterte Anweisungen-->Dezentrale peripherie)

Eine Übersicht über die Steuerworte des Antriebes findest Du in dem ersten Link in meinem vorherigen Post ab Seite 331.
matzi1991
Newbie
Beiträge: 7
Registriert: So 6. Nov 2011, 00:00

Re: S7-1200 ProfiNet Verbindung zum Servoregler

Beitrag von matzi1991 » Mi 21. Dez 2011, 20:30

Vielen Dank
Das hört sich doch erstmal gut an :)
werde morgen gleich mal mein glück probieren :)
Benutzeravatar
m3trohelp
Site Admin
Beiträge: 693
Registriert: Sa 20. Dez 2003, 00:00
Wohnort: Wahlstedt

Re: S7-1200 ProfiNet Verbindung zum Servoregler

Beitrag von m3trohelp » Mi 21. Dez 2011, 21:22

Viel Erfolg!
Und sag Bescheid, wenns geklappt hat :D