kleines problem mit S7
kleines problem mit S7
hi
hab von meinem meister eine aufgabe bekommen die ich rausfinden soll und ich hab im tabellenbuch nichts gefunden ...
vlt weis hier ja einer die lösung
also ich habe eine UND vernküpfungn mit 2 eingängen beide eingänge sind ein merker also zb M0.1 und M0.1 ein merker ist negiert.
das gleiche gibts mit einer ODER verknüpfung
was mein meister jetzt wissen will ist was das ganze bringen soll
wär cool wenn einer die antwort wüsste
mfg
hab von meinem meister eine aufgabe bekommen die ich rausfinden soll und ich hab im tabellenbuch nichts gefunden ...
vlt weis hier ja einer die lösung
also ich habe eine UND vernküpfungn mit 2 eingängen beide eingänge sind ein merker also zb M0.1 und M0.1 ein merker ist negiert.
das gleiche gibts mit einer ODER verknüpfung
was mein meister jetzt wissen will ist was das ganze bringen soll
wär cool wenn einer die antwort wüsste
mfg
Mh
also die erste Variante mit der UND-Verknüpfung konnte ich mir bei einer Ablaufsteuerung vorstellen z.B., dass M1 erst anspringen darf, wenn M0.1 nicht mehr aktiv ist und M0.2 aktiv ist. Aber eigentlich macht das ja keinen Sinn, denn in der Ablaufsteuerung darf der nächste Svhritt ja erst starten, wenn der erste aktiviert ist und wird durch den nachfolgenden resetet.
Und das mit der ODER-Verknüpfung ist für mich enverständlich
Und das mit der ODER-Verknüpfung ist für mich enverständlich
also..
so wie es ausieht ist ist es ein EINS- oder NULL- Merker. also wenn bei einer UND verknüpfung ein negiertes null und ein nicht negiertes eins anliegt kommt ein nulll dabei raus
bze wenn bei einer ODER verknpüfung ein negriertes null bzw ein negiertes eins anliegt kommt am ausgang ein eins raus
sprich beim 1 merker kommt immer ein 1-signal raus egal ob ein 1 oder 0 merker anliegt
bein 0 merler kommt immer ein 0-signal raus egal ob ein 1 oder 0 merker anliegt.
so wie es ausieht ist ist es ein EINS- oder NULL- Merker. also wenn bei einer UND verknüpfung ein negiertes null und ein nicht negiertes eins anliegt kommt ein nulll dabei raus
bze wenn bei einer ODER verknpüfung ein negriertes null bzw ein negiertes eins anliegt kommt am ausgang ein eins raus
sprich beim 1 merker kommt immer ein 1-signal raus egal ob ein 1 oder 0 merker anliegt
bein 0 merler kommt immer ein 0-signal raus egal ob ein 1 oder 0 merker anliegt.
- MechaAA
- Aufsteiger
- Beiträge: 87
- Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
- Wohnort: Raum Stuttgart
- Kontaktdaten:
Ein Bild wäre nicht schlecht, da ja sehr wichtig ist was dabei hinten rauskommt!!!
Gehen die Verknüpfungsergebnisse auch auf Merker? (verschiedene oder gleiche?)
In welcher Reihenfolge sind die Verknüpfungen programmiert ?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Dann gibts die Lösung auch sofort!
Gehen die Verknüpfungsergebnisse auch auf Merker? (verschiedene oder gleiche?)
In welcher Reihenfolge sind die Verknüpfungen programmiert ?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Dann gibts die Lösung auch sofort!
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
jo die lösung hab ich.
ich erklärs einfach mal anhand eines beispieles
also.. ein programm hat einen FC1 im ersten netztwerk ein UND gatter der ausgang von diesem gatter ist der merker M0.0 die 2 eingänge sind auch der merker M0.0 und M0.0 , ein eingang ist jedoch negiert
( M0.0 ist immer 0 )
FC1 netztwerk 2:
das gleiche nur mit dem merker M0.1 und einem ODER gatter und ein eingang natrürlich wieder negiert
( M0.1 ist immer 1 )
also jetzt haben wir bei unserer steuerung zum bespiel einen Zähler der vorwärts und rückwärts zählt.
wir wollen aber nur das vorwärts gezählt wird also muss der eingang zum rückwärtszählen gar nicht belegt werden ...
S7 lässt es aber nicht zu das dieser eingang unbenutzt bleibt also setzten wir einfach den merker M0.0 dahin und S7 ist zufrieden
(natürlich gibt es auch extra vorwärts und rückwärtszähler)
hoffentlich ist es jetzt klar
bei Logo gibts das auch. bei den eingängen gibts einen der Low und einer der high heißt
hab leider kein bild aber ich hoff es ist verstanden worden
ich erklärs einfach mal anhand eines beispieles
also.. ein programm hat einen FC1 im ersten netztwerk ein UND gatter der ausgang von diesem gatter ist der merker M0.0 die 2 eingänge sind auch der merker M0.0 und M0.0 , ein eingang ist jedoch negiert
( M0.0 ist immer 0 )
FC1 netztwerk 2:
das gleiche nur mit dem merker M0.1 und einem ODER gatter und ein eingang natrürlich wieder negiert
( M0.1 ist immer 1 )
also jetzt haben wir bei unserer steuerung zum bespiel einen Zähler der vorwärts und rückwärts zählt.
wir wollen aber nur das vorwärts gezählt wird also muss der eingang zum rückwärtszählen gar nicht belegt werden ...
S7 lässt es aber nicht zu das dieser eingang unbenutzt bleibt also setzten wir einfach den merker M0.0 dahin und S7 ist zufrieden
(natürlich gibt es auch extra vorwärts und rückwärtszähler)
hoffentlich ist es jetzt klar
bei Logo gibts das auch. bei den eingängen gibts einen der Low und einer der high heißt
hab leider kein bild aber ich hoff es ist verstanden worden
hehe mit der funktion hab ich letztens im betrieb auch erfahrung gemacht
bei uns ist das in den meisten programmen schon unter den symbolen "NULL" oder "EINS" gespeichert müsst einfach mal in der symbotabelle gucken ob ihr die befehle da findet
ist ganz praktisch wenn man kurzfristig was brücken muss^^
bei uns ist das in den meisten programmen schon unter den symbolen "NULL" oder "EINS" gespeichert müsst einfach mal in der symbotabelle gucken ob ihr die befehle da findet
ist ganz praktisch wenn man kurzfristig was brücken muss^^