Vorsicherung S7-200 bei 220 V Spannungsversorgung

Beitrag von Petti » Do 2. Jul 2009, 17:01

Hallo an euch, also ich habe da ein kleines Problem.
Ich muss eine S7-200 installieren.
Die Spannungsversorgung mit 220 V AC geschiet mittels Schukostecker.
Meine Frage an euch ist jetzt, ob ich eine Sicherung vor die S7-200 klemmen sollte.
Kann mir da jemand helfen?
Benutzeravatar
Vieta
Site Admin
Beiträge: 143
Registriert: Di 1. Nov 2005, 00:00

Beitrag von Vieta » Mo 13. Jul 2009, 07:33

Also wenn die Spannungversorgung über einen Schukostecker geschieht dann ist es bestimmt eine Übungs SPS von Festo oder??

Ansonsten sollte man immer einen Leitungsschutzschalter davor setzen. Wichtig ist nur glaube ich das die SPS selber nicht aus geht sondern nur die Ausgänge abgeschaltet werden wenn die Sicherung auslöst. Ich glaube das mal gelesen zu haben.

Gruß vieta
Petti
Newbie
Beiträge: 19
Registriert: So 20. Apr 2008, 23:00

Re

Beitrag von Petti » Do 16. Jul 2009, 21:55

Also es handelt sich um keine SPS von Festo.
Es ist eine reguläre.
Nun ja, aber was nützt mir ein LS der nur die Ausgänge abschaltet?
Ich denke nichts, da bei der Variante nichts geschützt wird außer die Ausgänge.
Benutzeravatar
Prayer192
Fachmann
Beiträge: 448
Registriert: So 12. Jul 2009, 23:00

Beitrag von Prayer192 » Fr 17. Jul 2009, 06:59

naja du kannst natürlich auch vor deine 200er hinter das selbe LS setzen aber sicherheitstechnisch bringt dir es auch nicht mehr sogar eigendlich mehr nachteile... den theoretisch könntest du nachdem das LS die versorgung abgeschaltet hat nochmal nachgucken wo das problem liegt und ob es ein programmfehler war
Chewie
Newbie
Beiträge: 49
Registriert: Mi 7. Mai 2008, 23:00

Beitrag von Chewie » Fr 17. Jul 2009, 10:57

Du solltest deine SPS unbedingt mit einer Vorsicherung versehen. Dabei schaust du welchen Strom die SPS bei 24V liefern kann. Anschliessend rechnest du diesen Wert so um, dass du weisst welcher Strom auf der primaer Seite gezogen wird. Somit sicherst du das Netzteil ab.