Not-Aus DWZ stehen bleiben!

Verfasst: Di 1. Nov 2005, 18:27
von obbedaja2
Hallo an alle,

möchte einen DWZ mit einem Not Aus stehen lassen. Der DWZ wird mit einem 5/2 WV federrückgestellt angesteuert. Realisiert werden soll es über eine LOGO.

Wie kann ich den DWZ ohne großartige neue Teile stehen lassen? Das Abschlussprojekt ist nämlich nur ein Versuchsaufbau und sollte kostengünstig ablaufen, weil es nachher sowieso wieder abgebaut werden muss.

Muss aus Sicherheitsgründen denn ein Zylinder mit der Not-Aus Abschaltung stehen bleiben oder kann er auch in die hintere Endlage fahren???


gruß obbe

Verfasst: Di 1. Nov 2005, 18:43
von Gast
Hi soviel ich weiß geht das nur mit einem 5/3 Wege Impulsventil mit Mittelstellung 0 dann bleibt der Zylinder da stehen wo du gerade Notaus gedrückt hast.

Verfasst: Di 1. Nov 2005, 18:43
von Gast
Hi soviel ich weiß geht das nur mit einem 5/3 Wege Impulsventil mit Mittelstellung 0 dann bleibt der Zylinder da stehen wo du gerade Notaus gedrückt hast.

Verfasst: Di 1. Nov 2005, 19:48
von m3trohelp
Das wäre eine Möglichkeit. Wie du sicher weißt, sind unterschiedliche Wegeventile erhältlich, mit denen der Zylinder auch gleich drucklos stehen bleibt. Das wäre wahrscheinlich die sicherste Methode. Allerdings auch nicht ganz billig.

Sofern ein gewisser Nachlaufweg und ein Einschwingen bis zum Stillstand für die Anwendung unproblematisch sind, können entsperrbare Rückschlagventile diese Funktion übernehmen. Diese kostengünstigen Ventile sperren die Luft in beiden Zylinderkammern ein und verhindern damit eine Weiterbewegung des Zylinders. ---> http://www.festo.de

Verfasst: Mi 2. Nov 2005, 16:05
von Gast
jo das wusste ich schon das es so geht, leider darf kein Geld mehr rein fließen.
Ich habe mich heute entschieden, den Zylinder in seine Endlage fahren zu lassen. Mal schauen was draus wird.

Verfasst: Mi 2. Nov 2005, 16:10
von MacMattes
Jo wenn keine Quetsch Gefahr laut Maschinen/ Anlagen DIN-EN besteht kannste das machen aber bei Notaus ist das immer so ne Sache

Gruß MacMattes

Verfasst: Mi 2. Nov 2005, 16:39
von m3trohelp
Dann würde ich dir empfehlen auf jeden Fall in deiner Doku daurauf einzugehen, damit die Prüfer sehen, dass du das Prinzip verstanden hast und weißt wie man es besser hätte lösen können.

Verfasst: Mi 2. Nov 2005, 16:50
von MacMattes
jO METROHELP HAT RECHT. Besser ist das.

MacMattes

Verfasst: Mi 2. Nov 2005, 18:34
von Buttercutter
Hiho, habe das problem auch....
Du darfst heute aber auch schon ein Software-Notaus realisieren.
Das heisst, du muss in deinem Fall nur darauf achten, dass das Ventil (was federrückgestellt) ist auch weiterhin in der stellung angesteuert wird... :idea:
Aber geh auf jeden Fall darauf ein, dass du lieber ein 5/3 Wegeventil gehabt hättest, aber dir das nicht genehmigt wurde....
Bei uns im Haus gibt es für sowas aber auch ein Pflichten heft...danach müsste ich mich eigentlich richten.... 8O