Seite 1 von 1

Messungen VDE 0113 DIN EN 60204-1

Verfasst: Mi 18. Nov 2009, 16:38
von armbreaker
Hallo,

welche Messungen muss ich bei der Inbetriebnahme nach VDE 0113 DIN EN 60204-1 durchführen?

Ich weiß nur

Durchgehende Verbindung des Schutzleitersystems:
Schleifenimpendanz Grenzwert: ????
Durchgängigkeit des Schutzleitersystems Grenzwert: U Spannungsfall: ???

Isolationswiderstandsmessung Grenzwert: >1Mohm

Schutz gegen Restspannungen (Restspannungsmessung) Grenzwert:??

Messung der Schleifenimpedanz und des Netzinnenwiderstandes Grenzwert:??

und was noch?

Wie ist der Grenzwert bei der Schleifenimpedanz, Netzinnenwiderstandes, Restspannung und U Spannungsfall?

Welche Messung kann ich anstatt Iso machen? (Aufgrund Elektronikbauteile)

Danke im voraus

Verfasst: Mi 18. Nov 2009, 18:40
von michweck
nach vde 0113-1 sind folgende Prüfungen vorgeschrieben:
-Sichtprüfung
-Messung der durchgängigkeit des Schutzleitersystems
-Messung des Schleifenwiederstandes
-Messung des Isolationswiderstandes
-Prüfung der Spannungsfestigkeit
-Messung der Restspannung
-Funktionsprüfung

Verfasst: Di 19. Okt 2010, 16:00
von Lexadus
Moin,
Laut diesem "Merkbuch" von Gossenmetrawatt(Link in diesem Forum gefunden)
http://www.gossenmetrawatt.com/resource ... ch2_12.pdf (Seite 33)
Sind nur
- Besichtigen
- Durchgänigkeit des Schutzleiters
- Funktionprüfung

erforderlich, alle anderen können hinzugefügt werden?
Stimmt das? Oder wie soll ich folgendes verstehen:
Diese Norm enthält allgemeine Anforderungen für die elektrische
Ausrüstung von Maschinen. Die entsprechenden Prüfungen für einen
speziellen Maschinentyp werden in zugeordneten Produktnormen
angegeben.
Fehlen der Maschine zugeordnete Normen, so können die angemessenen
Prüfungen eine oder mehrere der folgenden Prüfungen einschließen,
müssen jedoch immer die Überprüfung der Punkte a – b – f enthalten.
Die Entscheidung c – d – e trifft also die Elektrofachkraft in voller
Verantwortung vor Ort.
Aber für die Prüfung denke ich mir lieber mehr machen oder?