warum ist in diesem Diagramm, was immer bei den Prüfungen als Anlage dabei liegt, zwei verschiedene Kennlinien zu einer Sicherung und warum nimmt man die rechte Linie beim ablesen des Kurzschlussstroms?

In der Arbeitsplanung Teil2 sommer 2004 ist so ein Diagramm und da muss man die recte Kennlinie für 16A nehmen!

Ich hoffe es kann mir jmd. helfen?

danke im vorraus....

Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 19:34
von Metro-Man
Auch Ls-Schalter haben Toleranzen- daher das "Band" im Kennlinienfeld. Und da bei derartig sicherheitsrelevanten Bauteilen vom "schlimmsten" Fall (Sicherung löst erst ganz spät aus, am oberen Rand der Toleranzgrenze) ausgegangen werden muss, ist die "rechte" Begrenzung (mehr Strom) des Bandes entscheidend.

Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 19:41
von obbedaja2
:idea: oh man ja stimmt!

Eigentlich logisch, danke trotzdem.....

Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 11:11
von Simon-S_B
Dies hat ja dann auch mit der thermischen Auslösezeit und der Elektromagnetischen Auslösezeit zutun. Oder?