Hallo zusammen,

ich steh grad auf´m Schlauch...

Kann mir mal kurz jemand den Unterschied zwischen der DIN VDE 0701/0702 und der DIN VDE 0100-600 nennen und nach welcher der beiden nehme ich den Übungsschaltschrank der Mechatroniker Abschlussprüfung in Betrieb?

Danke schonmal
Blanco

Re: DIN zur Inbetriebnahme

Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 06:49
von mech14
Prüfungen nach DIN VDE 0100, Teil 600
(61 Erstprüfung; 62 Wiederkehrende Prüfungen)
Erdungswiderstandsmessung
Niederohmmessung (Durchgängigkeit der Schutzleiter und Potentialausgleichsleiter)
Isolationswiderstandsmessung (Isolationsvermögen)
Schleifenwiderstandsmessung
RCD/ FI Messung
Drehfeldmessung

Prüfungen nach DIN VDE 0701/ 0702
(ortveränderlichen elektrischen Geräten)
Nach Reparatur und Instandsetzung gemäß DIN VDE 0701-1 Teil 240
oder Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0702
Sichtprüfung auf äußerliche erkennbare Mängel
Prüfung des Schutzleiters bei Schutzklasse 1
Prüfung des Isolationsvermögens
Prüfung von Ableitströmen
Funktionsprüfung

Das sind die Inhalte der beiden Prüfungen (copy and paste).
Wenn dein Prüfungsaufbau neu ist, d.h. du hast den aus vielen Teilen selber zusammengepuzzelt,
dann musst du nach DIN VDE 0100/600 gehen.
Wenn du den aber nur abgeändert hast, weil jemand den im letzen Jahr zur Prüfung gebraucht hat,
dann kannst du entscheiden, was du nimmst.