Schönen guten Abend
Hätte da gerne gewusst wie der Isolationswiderstand u. Schleifimpendanz gemessen wird. Habe schon versucht den Isolationswiderstand von V1 zu V2 , U1 zu U2, W1 zu W2 und dann PE = V1, U2, W2 aber wie wird die Schleifimpendanz gemessen
Isolationswiderstand u. Schleifimpendanz
- Schnubbi007
- Aufsteiger
- Beiträge: 55
- Registriert: Mo 27. Apr 2009, 23:00
Re: Isolationswiderstand u. Schleifimpendanz
Iso immer von betriebsmäßig unter Spannung stehenden Leitungen (L1)/N und Gehäuse (oder PE) gemessen.Sequo hat geschrieben:Schönen guten Abend
Hätte da gerne gewusst wie der Isolationswiderstand u. Schleifimpendanz gemessen wird. Habe schon versucht den Isolationswiderstand von V1 zu V2 , U1 zu U2, W1 zu W2 und dann PE = V1, U2, W2 aber wie wird die Schleifimpendanz gemessen
Also:
N->Pe
L1->PE
L2->PE
L3->PE
Wichtig!! Spannungsfrei messen, da sonst das Gerät sich verabschiedet. Und alle Schalter schließen, und gegebenenfalls Kleinspannungsgeräte abklemmen oder brücken (Logo/easy etc.) da mit min. 500V Gleichspannung gemessen wird.
Quelle: el. Tabellenbuch oder http://www.fachlexika.de/technik/mechat ... efung.html
Schleifenimpdanzmessung
• betriebsmäßig unter Spannung stehenden Leitungen (L1,L2) und Erde/Neutralleiter (PE/N) Messen. (L1-PE oder L1-N)
• Netzversorgung einschalten
• Spannung im unbelasteten Zustand messen
• Spannung und Prüfstrom im belasteten Zustand messen.
• Leitungsimpedanz ausrechnen ZL = (U0-U1)/I1
Quelle: http://ld-systeme.eu/ga/7/729/72998/72998D.PDF
Ich hoffe das war alles richtig?
LG