Isolationswiderstand u. Schleifimpendanz

Fragen und Antworten zum Thema Sicherheit, VDE Prüfungen und Messungen findet Ihr hier
Antworten
Sequo
Newbie
Beiträge: 4
Registriert: Do 30. Apr 2009, 23:00

Isolationswiderstand u. Schleifimpendanz

Beitrag von Sequo » So 3. Mai 2009, 19:55

Schönen guten Abend

Hätte da gerne gewusst wie der Isolationswiderstand u. Schleifimpendanz gemessen wird. Habe schon versucht den Isolationswiderstand von V1 zu V2 , U1 zu U2, W1 zu W2 und dann PE = V1, U2, W2 aber wie wird die Schleifimpendanz gemessen :?:
Benutzeravatar
Schnubbi007
Aufsteiger
Beiträge: 55
Registriert: Mo 27. Apr 2009, 23:00

Re: Isolationswiderstand u. Schleifimpendanz

Beitrag von Schnubbi007 » Mo 4. Mai 2009, 17:21

Sequo hat geschrieben:Schönen guten Abend

Hätte da gerne gewusst wie der Isolationswiderstand u. Schleifimpendanz gemessen wird. Habe schon versucht den Isolationswiderstand von V1 zu V2 , U1 zu U2, W1 zu W2 und dann PE = V1, U2, W2 aber wie wird die Schleifimpendanz gemessen :?:
Iso immer von betriebsmäßig unter Spannung stehenden Leitungen (L1)/N und Gehäuse (oder PE) gemessen.
Also:
N->Pe
L1->PE
L2->PE
L3->PE
Wichtig!! Spannungsfrei messen, da sonst das Gerät sich verabschiedet. Und alle Schalter schließen, und gegebenenfalls Kleinspannungsgeräte abklemmen oder brücken (Logo/easy etc.) da mit min. 500V Gleichspannung gemessen wird.

Quelle: el. Tabellenbuch oder http://www.fachlexika.de/technik/mechat ... efung.html

Schleifenimpdanzmessung


• betriebsmäßig unter Spannung stehenden Leitungen (L1,L2) und Erde/Neutralleiter (PE/N) Messen. (L1-PE oder L1-N)

• Netzversorgung einschalten

• Spannung im unbelasteten Zustand messen

• Spannung und Prüfstrom im belasteten Zustand messen.

• Leitungsimpedanz ausrechnen ZL = (U0-U1)/I1

Quelle: http://ld-systeme.eu/ga/7/729/72998/72998D.PDF

Ich hoffe das war alles richtig?

LG