Re: SPS Programm AP1 2017
Hier kannst du das Programm herunterladen, auf diese Seite wirst du von der IHK weitergeleitet und gehört dem von der IHK beauftragten Programmierer.
Mit diesem Programm läuft bei meiner Anlage alles optimal.
http://www.kleissler-online.de/Mechatronik.htm
Gruß, Dennrk
Mit diesem Programm läuft bei meiner Anlage alles optimal.
http://www.kleissler-online.de/Mechatronik.htm
Gruß, Dennrk
Re: SPS Programm AP1 2017
habe die Programme von der IHK-Seite, weil es zip-dateien sind , wie ich öffne ich die auf der S7 ?
-
- Newbie
- Beiträge: 5
- Registriert: Mo 3. Apr 2017, 21:00
Re: SPS Programm AP1 2017
Moin,
hat einer das SpS Programm zufällig als Pdf Datei und würde sie mir mal schicken?
Bg
hat einer das SpS Programm zufällig als Pdf Datei und würde sie mir mal schicken?
Bg
Re: SPS Programm AP1 2017
Hallo zusammen,
Die Programme der IHK sind voll funktionsfähig, ausserdem ist dort auch das Programm als PDF verfügbar. Allerdings OHNE Systemdaten.
Wir haben den Umbau bereits mehrfach durchgeführt und keine Probleme feststellen können.
Der Lichtwellenleiter ist an der Rutsche zu positionieren, da er im Programm (Automatikmodus) als Zähler dient und den Zylinder 2 wieder ausfahren lässt. Im Umbausatz von Christiani sind die Gewinde für LWL in der Rutsche schon vorhanden.
Wie es aussieht ist während der Prüfungszeit lediglich der "Stempel" mechanich zu bearbeiten (Dreharbeit).
Die Brücke zur Montage des Zylinders 3 wurde bei uns FERTIG bei Christiani erworben.
mfg Manuel
Die Programme der IHK sind voll funktionsfähig, ausserdem ist dort auch das Programm als PDF verfügbar. Allerdings OHNE Systemdaten.
Wir haben den Umbau bereits mehrfach durchgeführt und keine Probleme feststellen können.
Der Lichtwellenleiter ist an der Rutsche zu positionieren, da er im Programm (Automatikmodus) als Zähler dient und den Zylinder 2 wieder ausfahren lässt. Im Umbausatz von Christiani sind die Gewinde für LWL in der Rutsche schon vorhanden.
Wie es aussieht ist während der Prüfungszeit lediglich der "Stempel" mechanich zu bearbeiten (Dreharbeit).
Die Brücke zur Montage des Zylinders 3 wurde bei uns FERTIG bei Christiani erworben.
mfg Manuel
Re: SPS Programm AP1 2017
martena hat geschrieben:habe die Programme von der IHK-Seite, weil es zip-dateien sind , wie ich öffne ich die auf der S7 ?
Ganz normal mit einem Zip-Programm entpacken und danach in den S7-Projekteordner kopieren.
Danach sollte es mit Step7 ganz normal zu öffnen sein.
MFG Manuel
Re: SPS Programm AP1 2017
danke für die Antwort
wir haben keine TIA software deswegen funktioniert das nicht, also nur eine alte Version von Step 7
wir haben keine TIA software deswegen funktioniert das nicht, also nur eine alte Version von Step 7
Re: SPS Programm AP1 2017
hier mal ein link zum Programm und zu einem Video von der TAP1 2017 wie sie fertig funktionieren soll.
Programm: http://www.kleissler-online.de/Mechatronik.htm
Video: https://www.youtube.com/watch?v=nHeNqKjBbzA
Programm: http://www.kleissler-online.de/Mechatronik.htm
Video: https://www.youtube.com/watch?v=nHeNqKjBbzA
-
- Newbie
- Beiträge: 5
- Registriert: Mo 3. Apr 2017, 21:00
Re: SPS Programm AP1 2017
Wo finde ich die Pdf von dem SPS- Programm??
Bg.
Bg.
Re: SPS Programm AP1 2017
Moin ,
ich hab alles am laufen wir müssen doch nicht umbedingt mit TIA Portal programmieren oder ?
Ich hab alles mit CoDeSys geschrieben ist bei uns Firmenüblich und läuft einwandfrei seit ner woche
ich hab alles am laufen wir müssen doch nicht umbedingt mit TIA Portal programmieren oder ?
Ich hab alles mit CoDeSys geschrieben ist bei uns Firmenüblich und läuft einwandfrei seit ner woche
Re: SPS Programm AP1 2017
Morgen
ich glaube ich habe einen Fehler entdeckt bei dem fertigen SPS-Programm, das man downloaden kann.
Und zwar habe ich letztens zufälligerweise vergessen den I23 an meine SPS anzuschließen. (Q4 ist somit immer "aus")
Jedoch fuhr der 3. Zyl. im Tippbetrieb trotzdem aus durch alleiniges betätigen des S10, obwohl er es ja nicht dürfte, da Q4 "nicht aktiv" ist. (Automatikbetrieb funktionierte übrigens auch "ohne" Q4)
Dann habe ich mal einen Blick in das Programm geworfen, und siehe da, der 3. Zyl. wird direkt über den S10 angesteurt und nicht über den Q4.
Ich habe dann einfach bei der Ansteuerung des 3. Zyl. den S10 durch den Q4_ein ersetzt.
Ist dieses Problem auch schon jemandem aufgefallen?
Gruß
Sebastian
ich glaube ich habe einen Fehler entdeckt bei dem fertigen SPS-Programm, das man downloaden kann.
Und zwar habe ich letztens zufälligerweise vergessen den I23 an meine SPS anzuschließen. (Q4 ist somit immer "aus")
Jedoch fuhr der 3. Zyl. im Tippbetrieb trotzdem aus durch alleiniges betätigen des S10, obwohl er es ja nicht dürfte, da Q4 "nicht aktiv" ist. (Automatikbetrieb funktionierte übrigens auch "ohne" Q4)
Dann habe ich mal einen Blick in das Programm geworfen, und siehe da, der 3. Zyl. wird direkt über den S10 angesteurt und nicht über den Q4.
Ich habe dann einfach bei der Ansteuerung des 3. Zyl. den S10 durch den Q4_ein ersetzt.
Ist dieses Problem auch schon jemandem aufgefallen?
Gruß
Sebastian
Re: SPS Programm AP1 2017
Hi.Nomad
kanst du mir bitte mal erklären wie du q4 verdrahtest ich steig da nicht durch.
kanst du mir bitte mal erklären wie du q4 verdrahtest ich steig da nicht durch.
Re: SPS Programm AP1 2017
Hallo,
wir haben das Programm von http://www.kleissler-online.de/Mechatronik.html.
Es gibt hier mehrere Probleme.
Der Stopper-Zylinder fährt ein (zurück) sobald auf Automatik geschaltet wird.
Erkennung Metall oder Kunststoff funktioniert nicht einwandfrei. -> Es wird auch Metall gestempelt.
Kann jemand Abhilfe schaffen bzw. läuft bei jemand dieses Programm (TIA 14)??
Danke und Grüße
wir haben das Programm von http://www.kleissler-online.de/Mechatronik.html.
Es gibt hier mehrere Probleme.
Der Stopper-Zylinder fährt ein (zurück) sobald auf Automatik geschaltet wird.
Erkennung Metall oder Kunststoff funktioniert nicht einwandfrei. -> Es wird auch Metall gestempelt.
Kann jemand Abhilfe schaffen bzw. läuft bei jemand dieses Programm (TIA 14)??
Danke und Grüße
Re: SPS Programm AP1 2017
Den Fehler, dass auch Metall gestempelt wird, hatte ich auch.....Das Problem liegt daran, dass ein Sensor minimal früher reagiert als der Andere...
Und dadurch, dass im Programm ein falscher Baustein benutzt wurde, kann ein Metallklotz als Kunststoff erkannt werden.
Und dadurch, dass im Programm ein falscher Baustein benutzt wurde, kann ein Metallklotz als Kunststoff erkannt werden.
Re: SPS Programm AP1 2017
Hallo zusammen!
Also wir haben heute die Prüfung aufgebaut und das Programm runtergeladen.
Allerdings haben wir -Q4 bisher rausgelassen.
Der Automatikbetrieb funktioniert trotzdem, die Erkennung läuft nicht zuverlässig --> Liegt wahrscheinlich daran, dass der Induktive erst minimal nach dem Kapazitiven Signal gibt.
Dann noch ne Frage: habe zwei verschiedene Programm ausprobiert. In jedem Fall fährt der Zylinder 3 aus, obwohl -Q4 nicht angezogen ist, und somit auch kein 1 Signal an I23 anliegt, obwohl das ganz klar nach Grafcet gefordert ist.
Meiner Meinung nach ist das Programm so nicht richtig. Oder sehe ich das falsch ?
Mit freundlichen Grüßen
Simon
Also wir haben heute die Prüfung aufgebaut und das Programm runtergeladen.
Allerdings haben wir -Q4 bisher rausgelassen.
Der Automatikbetrieb funktioniert trotzdem, die Erkennung läuft nicht zuverlässig --> Liegt wahrscheinlich daran, dass der Induktive erst minimal nach dem Kapazitiven Signal gibt.
Dann noch ne Frage: habe zwei verschiedene Programm ausprobiert. In jedem Fall fährt der Zylinder 3 aus, obwohl -Q4 nicht angezogen ist, und somit auch kein 1 Signal an I23 anliegt, obwohl das ganz klar nach Grafcet gefordert ist.
Meiner Meinung nach ist das Programm so nicht richtig. Oder sehe ich das falsch ?
Mit freundlichen Grüßen
Simon
Re: SPS Programm AP1 2017
Hallo MülchMars,MülchMars hat geschrieben:Hallo zusammen!
Also wir haben heute die Prüfung aufgebaut und das Programm runtergeladen.
Allerdings haben wir -Q4 bisher rausgelassen.
Der Automatikbetrieb funktioniert trotzdem, die Erkennung läuft nicht zuverlässig --> Liegt wahrscheinlich daran, dass der Induktive erst minimal nach dem Kapazitiven Signal gibt.
Dann noch ne Frage: habe zwei verschiedene Programm ausprobiert. In jedem Fall fährt der Zylinder 3 aus, obwohl -Q4 nicht angezogen ist, und somit auch kein 1 Signal an I23 anliegt, obwohl das ganz klar nach Grafcet gefordert ist.
Meiner Meinung nach ist das Programm so nicht richtig. Oder sehe ich das falsch ?
Mit freundlichen Grüßen
Simon
schau dir mal an was ich am 5 April geschrieben habe:
Dass Programm zum Herunterladen ist meiner Meinung nach auch falsch an dieser Stelle....
denn hier wird wie gesagt der 3. Zylinder durch S10 aktiviert.... er muss aber durch Q4 (I23) aktiviert werden...
ich habe das Programm jedenfalls abgeändert.
Das Problem fällt nur nicht gleich auf, da auch gleichzeitig der Q4 angezogen wird wenn man S10 drückt.
(Q4 (I23) wird aber trotzdem überhaupt nicht verwendet in diesem Programm)
Gruß
Sebastian