Seite 4 von 5

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 09:00
von sren
Noch eine dumme Frage:
-X10 und -X12 laut Schaltplan soll Unverwechselbarkeit beachtet werden --> Wir haben im Harting-Stecker Buchse/Stiftseite vertauscht = Unverwechselbarkeit gegeben. Habt ihr das auch so gelöst oder einfach Stecker um 180° gedreht?
Gruß, sren

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 09:43
von poppko
Eure Lösung ist eher schlecht, da so auf der einen Seite am Schrank die PAPA Harting Enden ja an die Spannung fassen kann. Bei 24V passiert zwar nichts, macht man so allerdings nicht.
Wir haben sowohl am Schrank als auch auf dem Stecker fette Aufkleber jeweils in einer anderen Farbe angebracht. Für uns reicht das so.

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 10:26
von sren
Sehr guter Punkt. Danke, wird geändert.

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 17:39
von NIK87
Hi,
hat jemand zufällig seine Anlage fertig gemacht ?
wenn ja ,geht es dass ein Photo von dem Verkabeln und Schlauchen mir auch schicken? :wink:
es wäre ja nett
viel Grüße
Nik

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 12:33
von fabeat10
Hallo auch von meiner Seite,

ich hätte folgende Frage: Was vermutet Ihr, kommt am ehesten als mechanische Planungsaufgabe bei der AP1 2020 dran?

Ich hatte im Forum bereits schon mal gelesen die Position des LWL einzuzeichnen. Könnte ich mir gut als Aufgabe vorstellen, habt ihr noch andere Ideen was als mechan. Planungsaufgabe dran kommen könnte?

Über Antworten freue ich mich, dient ja allen ;)
VG

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 14:50
von poppko
Das einzeichnen der Stufenbohrung evtl.

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 14:55
von Krampus1702
Ein Tabellenbuch ist nicht zugelassen bei der Arbeitsplanung oder ?

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 16:38
von fabeat10
@poppko, was genau meinst du mit der Stufenbohrung?

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Di 3. Mär 2020, 06:45
von poppko
Die beiden 10mm Vierkant werden ja auf die Rutsche montiert. Ergo muss in das Vierkant eine M4 Stufenbohrung (4,5mm auf 8mm) und in die Rutsche ein M4 Gewinde rein.
Das musste in der Prüfung 2013 gefertigt und auch eingezeichnet werden.

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Di 3. Mär 2020, 06:46
von poppko
Krampus1702 hat geschrieben:
Mo 2. Mär 2020, 14:55
Ein Tabellenbuch ist nicht zugelassen bei der Arbeitsplanung oder ?
Natürlich ist das zugelassen. Allerdings sind deine Bereitstellungsunterlagen viel wichtiger!!

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Di 3. Mär 2020, 07:12
von Krampus1702
poppko hat geschrieben:
Di 3. Mär 2020, 06:46
Krampus1702 hat geschrieben:
Mo 2. Mär 2020, 14:55
Ein Tabellenbuch ist nicht zugelassen bei der Arbeitsplanung oder ?
Natürlich ist das zugelassen. Allerdings sind deine Bereitstellungsunterlagen viel wichtiger!!
SO natürlich ist das gar nicht... Bei den möglichen Hilfsmitteln für die Arbeitsplanung steht nichts von einem Tabellenbuch, sondern nur die Bereitstellungsunterlagen.

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Di 3. Mär 2020, 08:03
von poppko
Also da die Planung direkt im Anschluss an die schriftliche Prüfung erfolgt, hat man ja eh seine Bücher da liegen :wink:
Wenn die Prüfer sagen, dass man die Bücher wegpacken soll, dann macht das. Wenn nicht....dann sind se halt da.
In der Regel braucht man aber wirklich nur die Bereitstellungsunterlagen.

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Di 3. Mär 2020, 08:47
von fabeat10
poppko hat geschrieben:
Di 3. Mär 2020, 06:45
Die beiden 10mm Vierkant werden ja auf die Rutsche montiert. Ergo muss in das Vierkant eine M4 Stufenbohrung (4,5mm auf 8mm) und in die Rutsche ein M4 Gewinde rein.
Das musste in der Prüfung 2013 gefertigt und auch eingezeichnet werden.
Achso, jetzt weiß ich was du meinst. Ja das könnte natürlich auch dran kommen. Viel mehr kann es aber eigentlich nicht sein, da die Bereitstellungsunterlagen ansonsten vollständig sind.

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Di 3. Mär 2020, 16:59
von Hansi_1599
sren hat geschrieben:
Fr 28. Feb 2020, 09:00
Noch eine dumme Frage:
-X10 und -X12 laut Schaltplan soll Unverwechselbarkeit beachtet werden --> Wir haben im Harting-Stecker Buchse/Stiftseite vertauscht = Unverwechselbarkeit gegeben. Habt ihr das auch so gelöst oder einfach Stecker um 180° gedreht?
Gruß, sren
Hallo

Wir haben die Stecker mittels Buchsen und Stiften codiert.
Es gibt dafür extra Bauteile von Harting.

Re: APT1 Aufgaben 2020

Verfasst: Di 3. Mär 2020, 17:15
von jowirsing
Hansi_1599 hat geschrieben:
Di 3. Mär 2020, 16:59
sren hat geschrieben:
Fr 28. Feb 2020, 09:00
Noch eine dumme Frage:
-X10 und -X12 laut Schaltplan soll Unverwechselbarkeit beachtet werden --> Wir haben im Harting-Stecker Buchse/Stiftseite vertauscht = Unverwechselbarkeit gegeben. Habt ihr das auch so gelöst oder einfach Stecker um 180° gedreht?
Gruß, sren
Hallo

Wir haben die Stecker mittels Buchsen und Stiften codiert.
Es gibt dafür extra Bauteile von Harting.
Servus,

Ja so ist das bei uns auch gelöst.