Seite 1 von 1

Warum messe ich den Isolationswiderstand bei 500V DC?

Verfasst: Do 15. Okt 2020, 10:32
von SB123456
Hallo,

mein Ausbilder hat mich gefragt warum ich den Isolationswiderstand bei 500V DC messe.

Mit freundlichen Grüßen

SB

Re: Warum messe ich den Isolationswiderstand bei 500V DC?

Verfasst: Do 15. Okt 2020, 11:03
von Red_Pitaya
SB123456 hat geschrieben:
Do 15. Okt 2020, 10:32
Hallo,

mein Ausbilder hat mich gefragt warum ich den Isolationswiederstand bei 500V DC messe.

Mit freundlichen Grüßen

SB
Geht Deine Frage zu den 500 Volt oder zu der DC-Messung ?

P. S. Widerstand IMMER ohne "e" 8O

Re: Warum messe ich den Isolationswiderstand bei 500V DC?

Verfasst: Do 15. Okt 2020, 11:34
von SB123456
Meine Frage Bezieht sich auf die 500V.

Re: Warum messe ich den Isolationswiderstand bei 500V DC?

Verfasst: Do 15. Okt 2020, 11:38
von SB123456
Red_Pitaya hat geschrieben:
Do 15. Okt 2020, 11:03
SB123456 hat geschrieben:
Do 15. Okt 2020, 10:32
Hallo,

mein Ausbilder hat mich gefragt warum ich den Isolationswiederstand bei 500V DC messe.

Mit freundlichen Grüßen

SB
Geht Deine Frage zu den 500 Volt oder zu der DC-Messung ?

P. S. Widerstand IMMER ohne "e" 8O
In dieser Frage geht's um die 500V. Wieso genau diesen Wert?
Dass es als Grenzwert in der DIN VDE 0100-600 feststeht weiß ich.

Re: Warum messe ich den Isolationswiderstand bei 500V DC?

Verfasst: Do 15. Okt 2020, 14:40
von Lorenz82
SB123456 hat geschrieben:
Do 15. Okt 2020, 11:38
Red_Pitaya hat geschrieben:
Do 15. Okt 2020, 11:03
SB123456 hat geschrieben:
Do 15. Okt 2020, 10:32
Hallo,

mein Ausbilder hat mich gefragt warum ich den Isolationswiederstand bei 500V DC messe.

Mit freundlichen Grüßen

SB
Geht Deine Frage zu den 500 Volt oder zu der DC-Messung ?

P. S. Widerstand IMMER ohne "e" 8O
In dieser Frage geht's um die 500V. Wieso genau diesen Wert?

Dass es als Grenzwert in der DIN VDE 0100-600 feststeht weiß ich.
Die Prüfspannung von 500 V DC ist bezogen auf die maximale Nennspannung der Anlage (400V) und die Schutzklasse.
Bei Anlagen der Schutzklasse 2 wird mit 1000V Prüfspannung gemessen.