Schutzpotenzialausgleichsleiter zwischen Gestell und Schaltschrank

Verfasst: Do 11. Jan 2024, 08:11
von JulWeb1
Hi,

ich frage mich gerade, wie der 6qmm Schutzpotenzialausgleichsleiter zwischen der mech. Baugruppe und der PE-Klemmen im Schaltschrank erfolgen soll.

Laut unterlagen wird dieser direkt, ohne weitere Stecker oder Klemmstellen angeschlossen. Das klappt natürlich nur wenn man die Tür offen lassen würde und dann direkt klemmen wurde.

Wie wird das normalerweise gelöst?

Bisher wurde bei uns eine Schraube in dem Schaltschrank gesteckt und dann der Schutzpotenzialausgleichsleiter mittels Rohrkabelschuh dort festgeschraubt. So wurde dann quasi Über das Gehäuse das Schutzpotenzial zur Klemme übertragen. Das scheint mir jedoch nicht so zulässig und schön ist die Lösung auch nicht.

Re: Schutzpotenzialausgleichsleiter zwischen Gestell und Schaltschrank

Verfasst: Do 11. Jan 2024, 10:10
von poppko
Wie wäre es, ein Loch in den Schrank zu knacken? PG Verschraubung dran, und dann an die XPE Klemme angeschlossen. Fertig

Re: Schutzpotenzialausgleichsleiter zwischen Gestell und Schaltschrank

Verfasst: Mi 24. Jan 2024, 10:02
von Frank Thiel
Genauso haben wir das auch gemacht. Die Prüflinge vor uns haben das so gemacht und das war für die Prüfer in Ordnung